土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高楼渡槽及溢流堰单位工程施工总结报告

高楼渡槽及溢流堰单位工程施工总结报告

发布于:2003-09-19 01:07:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]

§1 工程概况

一、 工程布置
高楼渡槽,位于高楼乡高三村至下泽村之间,自进口至出口,原设计全长1281.41M,后因进出口地质原因,直峰架隧洞出口退后20M和下泽隧洞进口退后4M进洞,并将总干1+894.86至总干1+914.86和3+190.22至3+200改为明洞,因此全线长改为1295.36,自总干1+894.86至总干3+190.22。后因政策原因,将总干2+737.42—2+797.12段改为高楼倒虹吸,因此高楼渡槽实际全长为1235.66M。其进口与直峰架隧洞相接,出口与下泽隧洞相连,其中明洞段长20M,进口连接段长26.56M,槽身段长1233.8M(含59.7M长的高楼倒虹吸),出口段长15M。渡槽设计流量36M3/S,加大流量39M3/S,坡降1/1500。进口槽身底高程16.44M,出口槽身底高程15.62M。
二、 槽身结构
槽身由59节槽身、59条仲缩缝和59节槽身盖板组成。槽身采用400#预应力砼简支梁结构,跨度19.9M。槽型为有拉杆加肋矩形槽,宽5.1M,高4.8M,边墙厚30CM,底板厚25CM,肋宽30CM,肋高70CM。预应力采用后张法施工,每侧边墙底部设一根10Φj15.24的270K级钢绞线束,其标准强度σyb=1860Mpa,锚下控制应力σkb=1209Mpa,张拉端采用XM-10锚具固定,固定端采用轧花锚固,525#水泥灌浆封孔。
三、 支承结构
支承结构采用钻孔灌注桩和排架二种形式。原设计在进口附近粘土地基上设钻孔灌注桩,桩径1.2M,桩长10-19M不等,其余砂砾石地基设单排架,断面尺寸为60×80CM,高度4-7M不等,排架基础宽3M,长7.6M。即原设计的支承结构由9排灌注桩和49排单排架组成,后因地基原因,将进口粘土段和中间强透水的不良砂砾石地基段改为灌注桩(共52排102根),较好的砂砾石地基段仍为单排架(共8排)。灌注桩桩径仍为1.2M,桩长8.61-19.33M,由6根端承桩和96根摩擦桩组成。在强透水的砂砾石地层段,灌注桩顶端增加了一个1M高的200#钢筋砼横梁。对于单排架的200#排架基础,基础宽改为2.6M,长仍为7.6M。
四.进出口渠道
进出口段由二个部份组成:进出口连接段和进口明洞。进出口连接段采用150#砼重力式挡墙。平均墙高4.8M,靠隧洞段(含进口明洞)段底板采用15CM厚150#砼衬砌,靠槽身段底板采用25CM厚200#钢筋砼衬砌。明洞段采用50CM厚200#砼衬砌。
五、溢流侧堰
堰渠工程位于高楼渡槽右侧,由溢流侧堰和泄槽组成。在进口段右侧设有溢流宽为11M的溢流侧堰以溢泄超量来水。侧堰采用200#钢筋砼,堰顶高程20.24M,头部为直径70CM的半圆。泄槽宽2M,深约1M,坡降有i=0.025和i=0.01两种,泄水渠前段为矩形断面,设有5M长的200#砼跌坎及渐变段。渐变段前用150#砼挡墙及底板衬护,后用75#浆砌块石砌筑八字墙。









§2 施工方案简述

一、基础施工方案
1、 灌注桩
灌注桩施工共分四个过程:钻孔、清孔、钢筋笼制作安装、浇灌水下砼。
其一,钻孔,共分六个步骤。
(1)、准备工作;
(2)、钢护筒埋设;
(3)、桩机定位;
(4)、成孔;
(5)、对比较坚实的土石层或岩层,先用冲击锥钻进,再用冲抓锥清碴。
(6)、终孔验收:钻孔达到设计地质要求后,立即会同监理部、指挥部、设代等建设四方对灌注桩进行联合验收检查,合格并签证后,并立即做好清孔准备工作。
其二,清孔:清孔采用淘渣筒抽渣,并辅之抓锥淘渣,严格控制沉渣厚度在5CM以内,并严格控制泥浆比重。
其三,钢筋笼制作安装,共由二个过程组成。
(1) 钢筋笼加工:在孔附近加工成型,并每隔1.5M焊接一道Φ16的加强箍。
(2)钢筋笼吊放:钢筋笼验收合格后,用15T汽车吊配合卷扬机整体安装就位。下放钢筋笼时严防碰撞孔壁,如下插困难,应立即查明原因,不得强行下插,一般采用正反旋转试控性的方法逐步下放。
其四,砼灌注。灌注水下砼是成桩的关键工序,应统一指挥,各工种密切配合,连续快速进行。共有六个过程。
⑴从清孔结束到开浇砼之间的时间,严格控制在3小时以内。否则要重新清孔。
⑵采用Ф30CM钢导管,在使用之前,导管预先进行组拼并做充水试验,3小时内试验持续压力不少于0.8MPa。
⑶砼运输:砼用工程车运输到浇灌点,通过料斗、导管送入孔内。
⑷开浇:第一斗砼的量为2M3,以保证导管的埋深。导管下口离开孔底0.3-0.5M,第一斗砼的数量配足后,立即拔开松木塞开浇。
⑸浇注:经常测定砼面高度,并与灌注的砼数量对比,及时提升导管,严格控制埋深。
⑹凿桩与接桩。
2、排架基础
首先测量放线,再根据边线用反铲进行砂卵石开挖,并预留50CM保护层由人工开挖。同时由人工在基底开挖一条1M宽50CM深的环形水沟,在四角设置深1M的集水井,在集水井中各设一台水泵抽水。基底经验收合格后立即浇筑垫层砼。待垫层砼达到0.7MPa后,即绑扎排架基础钢筋,立模浇筑200#基础砼。基础砼达到3MPa后,即可拆模,用分层碾压法均匀回填砂卵石。
二、排架施工方案
地梁

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yeguiren
    yeguiren 沙发


    §4 完成工程价款及主要工程量情况
    从1997年3月21日开工,至2001年3月8日竣工,历时天,共完成价款1040.2元(各项工程价款完成情况如表一),占原合同价款805.2元的129%。其完成的主要工程量如表二。
    建筑工程价款完成情况汇总表 表一
    序号 项目名称 单位 合同价款 实际价款
    一 土石方工程 万元 49.54 49.93
    二 砼工程 万元 383.14 359.83
    三 钢筋工程 万元 275.09 270.67
    四 其它 万元 97.43 78.39
    五 设计变更及新增项目工程 万元 281.38
    合计 高楼渡槽及溢流堰工程 万元 805.20 1040.20
    完成主要工程量情况汇总表 表二
    序号 项目 单位 合同数量 实际完成量
    1 土方开挖 万m3 2.21 0.7
    2 粘土回填 万m3 0.15 0.4
    3 石方开挖 万m3 0.40 1.2
    4 砂卵石开挖 万m3 0.69 2.3
    5 砂卵石回填 万m3 1.93 2.2
    6 砂石反滤 m3 36 45
    7 400#钢筋砼 m3 6345 6061.306
    8 200#钢筋砼 m3 1653 1788
    9 150#砼 m3 733 844.154
    10 100#砼 m3 119 20.176
    11 Φ120灌注桩 M 306 1647.611
    12 钢筋制安 T 753 825.798
    13 钢绞线 T 37 35.21
    14 铸铁栏杆柱 T 23.8 29.816
    15 钢板支座 T 49.2 50.284
    16 D80钢管栏杆 M 5080 4935.2
    17 止水 M 222.9 933.66
    18 土工布 M2 354 456.56
    19 0.5t螺杆启闭机 套 0 1
    20 观测设备 套 1 1
    §5 工程质量及控制情况
    一、分部工程质量
    在高楼渡槽的施工过程中,项目部本着“质量第一,争取创杯”的方针,在“三检”的基础上,运用“技术交底、技术值班、每周例会、岗位责任制”等多种制度,充分运用新技术、新科技,并对重要环节、薄弱环节、关键部位进行经常性地QC活动。经过项目部全体员工的共同努力,并经过实践检验,高楼渡槽单位工程质量达到预定的优良目标要求。经项目部与监理部检查验收评定,各分部工程质量待等级如下:
    分部工程名称 评定单位 单元工程质量情况 分部工程质量等级
    总个数 合格数 优良数 优良率
    基础工程(01) 施工单位 110 110 94 85.5% 优良
    监理单位 110 110 92 83.6% 优良
    进出口段(02) 施工单位 27 27 21 77.8% 优良
    监理单位 27 27 21 77.8% 优良
    槽身(03) 施工单位 145 145 141 97% 优良
    监理单位 145 145 127 88% 优良
    支承结构(04) 施工单位 153 153 126 82.4% 优良
    监理单位 153 153 116 75.8% 优良
    堰渠(05) 施工单位 12 12 9 75% 优良
    监理单位 12 12 9 75% 优良

    二、原材料质量情况
    高楼渡槽所用钢筋、水泥均为甲供材料。水泥为安徽海螺散装水泥,钢筋主要以江苏沙钢为主,其它厂家出厂基本上为零星供货商(如:杭钢、上二钢、邯钢等)。钢筋是高楼渡槽的骨架,每次由项目部材料人员检查核对运货单、原材料质保单和钢筋上的标签与标识,只有四者完全一致,才予接收,交质检人员进一步验收。质检人员根据进场材料—核对原材料质保单和运货单,完全一致后再检查钢筋锈蚀程度并用千分尺量钢筋直径,只有锈蚀程度和钢筋直径均满足规范要求时,才同意入库临时寄存。试验人员赁原材质保单和运货单到现场截取钢筋做原材力学性能试验和可焊性试验,只有该两项试验结果均合格,才签发进场使用许可证,若初检不合格,则按规范要求进行复检和终检,若均不合格,则通知材料部门退还该批次钢筋。水泥是高楼渡槽的肉体,每次进场的水泥同钢筋验收手续一样,先由材料人员验证发货单和出厂合格证,再由质检人员随机抽检水泥的受潮情况,最后由试验人员进行水泥安定性试验和标号鉴定试验,全部合格方可使用。
    钢铰线是高楼渡槽的血脉。高楼渡槽所使用的Фj15.24的钢绞线(标准强度为1860Mpa)为在沪杭高速公路指挥部借用钢铰线,为进一步验证其原材料性能,为预应力施工提供依据,项目部专程将钢绞线样品送往浙江大学力学试验室进行性能检测,检测结果完全符合规范要求。
    支座是高楼渡槽的手脚,支座质量的好坏,关系到日后高楼渡槽的正常运行。我部选用的是质量较硬的浙江海盐秦山橡胶厂生产的普通橡胶支座和四氟板支座,在收到产品和出厂合格证后,随机抽取支座进行破坏性试验和普通力学性能试验,合格后才交付使用。
    止水是高楼渡槽的神经系统。主要材料BW腻子、聚硫密封膏、粘接剂和玻璃丝布均来自中国水科院,其它材料:环氧树脂来自无锡树脂厂,紫铜片来自洛阳铜加工厂。均经过专项试验合格后方可应用于工程。
    其它材料(如:锚具、夹片、0.5T启闭机等 )均按规范规定进行试验,合格后才应用于工程。
    总之,对于原材料质量,项目部本着“严进货渠道,严进场关口(材料人员守关、质检人员把关、试验人员验关),放心使用”的原则保证原材料质量。
    三、中间产品质量情况
    应用于高楼渡槽的砂石料,最早来自飞云江2#料场,后因砂的细度模数和含泥量及卵石
    2003-09-19 01:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.27 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[转帖]高楼渡槽槽身后张法预应力施工技术

摘要:高楼渡槽由62节简支预应力槽身组成,槽身长19.9m。其施工顺序为:模板施工、砼施工、预应力施工及灌浆。砼施工中,由于预应力固定端钢筋密集,应选用流动性大,和易性好的一级配砼,而其它部位则选用二级配砼;其次采取了分段分批的浇筑方法;同时要求砼初凝时间适当延长。砼强度达90%以上后采用群锚单根二次超张拉法进行预应力张拉施工。关键词:高楼槽身 预应力 施工 后张法 1、工程概况 赵山渡引水工程高楼渡槽座落在浙江省省级风景区--寨寮溪风景区,全长1233.8M,设计流量36M3/S,加大流量39M3/S,由62节简支预应力槽身组成,是浙江省目前最大最长的预应力渡槽。槽身断面尺寸为5.1×5.05M,底板厚25CM,侧墙厚30CM,底板下设有2道60CM宽的纵梁,6道30CM宽的U形变截面横肋。在其两侧的纵梁内,布设有2 根穿束波绞管,波纹管内径为80CM。张拉锚具为XM15-10系列。砼设计标号为400#。要求做到色泽一致的清水砼。

回帖成功

经验值 +10