  • linan1986521
    空气绝缘净距离,爬电比距
    2009-09-15 16:14:15 来自 PC 评论 举报
  • shenml1985
    老标准好像是 300
    现在应该是 360
    2009-09-14 21:11:14 来自 PC 评论 举报
  • ejiajiay
    35KV的电气安全距离是0.9m,电力安全规定(发电厂部分)
    2009-09-13 16:39:13 来自 PC 评论 举报
  • gyy.kf
    上面的朋友说了,360是反措的要求,标准落后了!行不行要看各地执行反措的力度了。
    2009-09-13 16:14:13 来自 PC 评论 举报
  • hanqing93
    学习了。我对各位老大的崇拜之情犹如滔滔江水,连绵不绝;更如黄河泛滥,一发不可收拾。:Q
    2009-03-09 18:00:09 来自 PC 评论 举报