土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器二小时油位上升4厘米,正常吗?
功率因素0.97,二台为水泵电机.分别是160kw--135kw,变压器为500KVA,二台水泵开机后二小时变压器油位上升4厘米,请教变压器是否正常?(开一台时正常)

全部回答(59 )

  • chinawbllove
    旋紧B相螺丝,或更换B相油封,按量加够变压器油。油面上升就小了。:)
    2009-01-02 18:30:02 来自 PC 评论 举报
  • zjbaiyu
    运行时密切注视温度变化,可以用手去感测温度,不过要注意安全.
    2009-01-01 14:52:01 来自 PC 评论 举报