变压器二小时油位上升4厘米,正常吗?
变压器二小时油位上升4厘米,正常吗?
功率因素0.97,二台为水泵电机.分别是160kw--135kw,变压器为500KVA,二台水泵开机后二小时变压器油位上升4厘米,请教变压器是否正常?(开一台时正常)
发布于
2007-02-05 14:11:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
chinawbllove
旋紧B相螺丝,或更换B相油封,按量加够变压器油。油面上升就小了。:)
2009-01-02 18:30:02
来自 PC
评论
举报
zjbaiyu
运行时密切注视温度变化,可以用手去感测温度,不过要注意安全.
2009-01-01 14:52:01
来自 PC
评论
举报