土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 防干涸地漏就是密闭地漏吗
如题,请问防干涸地漏就是密闭地漏吗?这是2011年第一天下午第68道题,我吃不准是不是对的,哪位大神请解答一下哈。

全部回答(9 )

  • 石榴花儿
    如果卫生间不算经常排水地面,那不知些房间才算经常排水地面!
    搞不懂哦:L
    2017-10-03 11:04:03 来自 PC 评论 举报
  • 天山华英润华
    两者构造不同
    2015-11-25 10:45:25 来自 PC 评论 举报
  • tzcd9898

    卫生间和厨房的地面可不设置地漏。在住宅卫生间地面如设置地漏,应采用密闭地漏。还真有这一条啊。
    2012-08-31 09:47:31 来自 PC 评论 举报
  • hantaisheng
    建住宅建筑设计规范条文说明
    2012-08-30 18:19:30 来自 PC 评论 举报
  • futureflash
    关于这个问题,又仔细研读了2009版建筑给排水规范4.5.7条的条文解释P199,“住宅卫生间除设有洗衣机下排水时才设置地漏外,一般不经常从地面排水”,由此可见规范的编者认为住宅卫生间是不经常地面排水的场所,那么,采用密闭地漏也就有理可依了。另外,结合“江苏省住宅设计标准DGJ32 J26-2006”P47的10.2.16条,明确“住宅卫生间应优先采用密闭地漏和多通道地漏”,在其P124的条文解释里面说“厨房和卫生间的地面可不设置地漏,如卫生间的地面设置地漏时,应采用密闭地漏”。
    这下基本上可以明确了,卫生间的确是不经常地面排水的地方,注意是不经常“地面”排水,不是不经常排水。
    显然,规范的说法和我们日常起居的做法有很大差异。现在的卫生间有很多是除了放置了洗衣机之外,还有淋浴房,或者简单一点的淋浴帘,其排水就是排到地漏去的,而且是基本上一家老小每天都要用的,如果装个密闭地漏,每次淋浴都要掀开,那不是烦死?所以,我认为规范是规范的做法,生活是生活的做法。
    单就答题来说,还是以规范为准。这道题,我没有这么仔细研究之前也是认为密闭地漏不适合住宅卫生间的。
    2012-08-30 09:45:30 来自 PC 评论 举报