土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 接地跨接线用多大圆钢

接地跨接线用多大圆钢

发布于:2007-02-01 21:16:01 来自:施工技术/工地图片 8 27003 [复制转发]
请问地下室防雷接地跨接线用圆钢D10焊接可以吗?是不是至少要12mm以上?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 漂泊工程人

    根据国标图集14D504《接地装置安装》P24~P26页-利用钢筋混凝土基础中的钢筋作接地极安装中,连接导体为“圆钢或钢筋D≥φ10”,而《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002(2011)》表24.2.2可知,圆钢直径为φ12(文字表述:25.2.1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规范第24.2.2条的规定),故接地跨接宜采用φ12圆钢。

    2020-08-14 10:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • cof1553004808057
    接地跨接线用多大圆钢?
    2019-03-19 22:14:19

    回复 举报
    赞同0
  • 单点
    单点 地板
    好东西赶紧收藏了感谢楼主无私分享
    2013-10-30 11:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • hunshasheying
     该仪器采用多种探测方式 直流电阻测试仪 电缆故障测试仪,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。
    2012-03-20 11:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • liufengjian2008
    在次回楼住是不小于12mm的,所以10mm是不可以焊接的。
    2007-02-08 19:41:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)