土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 有何办法提高洁净室湿度呢?????

有何办法提高洁净室湿度呢?????

发布于:2007-02-01 08:34:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 31 2816 [复制转发]
我洁净室车间湿度上升不了,据了解应是当时设计加湿量太小了,
现有何办法能把洁净室车间湿度提上去呢?
注前题是在不增加新加湿器设备上.是否有什么办法可以行得通呢.
请各位大侠帮忙了,谢谢!

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • baby19840907
    baby19840907 沙发

    按你的说法,新风的参数不同,MAU所处理到的状态点也不同,是这样吗?如果是这样的话那很难控制啊,比如下雨天和晴天湿度相差很大,有可能会处理不到所需的状态点
    是不是这样的:不论新风参数怎么变化,MAU都会通过调整自身表冷器的流量等来使其所处理到的状态点保持不变。
    不过这是我的空想,不知道实际上是怎么样的。哪位好心人可以告诉我下啊?
    2007-05-21 16:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiechuan666
    xiechuan666 板凳
    降低温度指的是室内温度,提高温度是指加湿前的温度,是这样理解的吗,哪位大侠能指点一下?
    2007-05-21 10:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • lwz33496657
    lwz33496657 地板
    增加MAU进风温度,提高加湿的效率,同时提高加湿器MAU送风温度(可提高露点温度)其次用干冷盘管降低显热,也许可以,别的就没有办法了,或者改进加湿器的参数,或改造加湿器
    2007-04-07 13:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • 88153341
    88153341 4楼
    杭州松井电器有限公司(13105714987)是国内最大的除湿机专业生产企业之一.公司是专业从事工业除湿机,加湿机,恒温恒湿机 ,空气除湿机,家用除湿机,抽湿机,去湿机,研制开发生产销售于一体的高科技企业.
    除湿机又称抽湿机,除湿器,湿度控制器,湿度调节器,除湿设备,工业除湿机,除湿器,去湿机, 抽湿器,吸湿机,抽湿设备,吸湿器,去湿器,去潮机,去潮机。
    我公司长期供应各种款型齐全的工业除湿机,民用除湿机,松井工业工程除湿机,松井除湿机,松井医药用除湿机,松井制药用除湿机,药房用除湿机,松井工业除湿机,松井家用除湿机,松井空气除湿机,松井工业空气除湿机,茶叶除湿机,去湿机,松井化工除湿机,松井工业工程除湿机,松井电子除湿机,松井食品除湿机,松井医疗除湿机,松井医药除湿机,松井机械除湿机,松井纺织除湿机,松井航天除湿机,松井军工除湿机,松井科研除湿机,化工除湿机,除湿机,卷烟除湿机,造纸除湿机,仪器除湿机,通用除湿机,松井吸湿机,松井去湿机。
    目前,我公司产品除湿机广泛用于家庭,仓库,地下室,档案室,实验室,电力,电信,卷烟,医药,包装,印刷,茶叶,纺织等行业对湿度要求较高的场所。我公司目前有家庭型,民用型,工业型三大系列二十余种产品,家庭型:20升/日-50升/日;民用型:50升/日-130升/日;工业型:90升/日-480升/日。详细如下:
    ㈠松井民用家庭型除湿机:
    A: 除湿机SJ-201E 除湿量:20 升/天 适用面积:15-30平方米
    B: 除湿机SJ-251E 除湿量:25 升/天 ,适用面积:20-35平方米
    C: 除湿机SJ-381E 除湿量:38 升/天 适用面积:25-40平方米
    D: 除湿机SJ-481E 除湿量:48 升/天 适用面积:35-45平方米
    E: 除湿机SJ-581E 除湿量:58 升/天 适用面积:35-55平方米
    F: 除湿机SJ-901E 除湿量:90 升/天 适用面积:70-120平方米
    G: 除湿机SJ-1301E除湿量:130升/天 适用面积:100-160平方米
    H: 除湿机SJ-1381E除湿量:138升/天 适用面积:110-170平方米
    ㈡松井工业型除湿机:
    A: 工业除湿机CFZ/7S 除湿量:168升/天 适用面积:140-220平方米
    B: 工业除湿机CFZ/8.8S除湿量:210升/天 适用面积:220-300平方米
    C: 工业除湿机CFZ/10S 除湿量:240升/天 适用面积:240-400平方米
    D: 工业除湿机CFZ/15S 除湿量:360升/天 适用面积:450-500平方米
    E: 工业除湿机CFZ/20S 除湿量:480升/天 适用面积: 650-700平方米
    (三) 松井加湿机加湿器系列:
    加湿器ZS-06 加湿机ZS-06S 增湿器ZS-06Z
    加湿机ZS-10 加湿器ZS-10S 增湿器ZS-10Z
    工业加湿机ZS-20 工业加湿器ZS-20S 工业加湿机ZD-20Z
    加湿机ZS-30 加湿器ZS-30S 增湿器ZS-30Z
    加湿器ZS-40 加湿机ZS-40S 增湿机ZS-40Z

    超声波雾化,能快速汽化至空气中,湿加湿效率高自动给水装置,可清洗水槽设计,保养维护简便,运行安静无声湿度控制器控制范围可由任意设定,超声波振荡方式可以产生水负离子,改善环境空气质量

    松井系列除湿机采用微电脑自动控制,强弱电分开,以人性化设计,超强的除湿功能,以及优良的性比价,为你创造干爽舒适的环境,解除潮湿烦恼.
    同时,我公司郑重承诺:整机保修一年,压缩机保修三年。质量第一,诚信至上,本公司竭诚欢迎国内外新老用户来人、来函洽谈联系。

    杭州松井电器有限公司欢迎你拨打订购热线:
    电话:0571-88136880
    传真:0571-88153341
    手机:15906611068,13105714987
    联系人:连雪莲
    E-mail:songjingchushiji@163.com
    QQ:112306402
    公司主页:http://www.hzsongjing.com/
    地址:浙江省杭州市石桥路天堂经济开发区俞樟路中段
    邮编:310021
    2007-04-07 13:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • chenzg1
    chenzg1 5楼
    一般来讲,如果启动加湿器在20分钟内会有变化,如果没有变化,那可能是设计的问题.
    如有需要,我可以帮你改善.
    2007-03-19 12:30:19

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(31条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 275 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看一下:一次回风是否太少了.谢谢了!

一 洁 净 手 术 室,体 积 96m3,换 气 次 数 30ACH,最 小 新 风 量 600(m3/h).室 外 空 气 干 球 温 度35.1(℃),室 外空 气 湿 球 温 度 28.1(℃).室 内 设 定 空 气 温 度 24(℃). 室 内 空 气 相 对 湿 度 0.55(%) , 采 用 二 次 回 风 空 气 处 理 方 式.计 算 结 果:一 次 回 风 量 0.0555 (Kg/s),二 次 回 风 量 0.6817 (Kg/s),总 送 风 量 0.9230 (Kg/s),一 次 回 风 量 只 占 总 风 量 的 6%,如 此 小 的 一 次 回 风,请 问 能 实 现 吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10