土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】混凝土标养试块不合格的处理方法

【请教】混凝土标养试块不合格的处理方法

发布于:2012-08-15 20:02:15 来自:施工技术/建筑施工 22 42299 [复制转发]
一高层剪力墙结构住宅楼,每层按变形缝分为两个施工段,其中一层的一个施工段中两组标养试块一组强度为78%,一组强度为115%,请教这样的问题该如何处理?需要现场取芯或者重新回弹吗?该部位的同条件试块强度全部合格。

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1399454469647
    建议没必要的情况下不要钻芯取样 这样会破坏结构 宁外还要修补问题 当试压块不合格 回弹也不合格时 那就得钻芯取样了
    2014-05-07 17:25:07

    回复 举报
    赞同0
  • fkyouou
    fkyouou 板凳
    初学,学习
    2012-08-26 21:14:26

    回复 举报
    赞同0
  • cdtfall
    cdtfall 地板
    建议你们直接钻芯算了,毕竟现在的回弹法不太靠谱。现在的商混外加剂太多,回弹不是很准
    2012-08-25 23:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • qin.jq
    qin.jq 4楼
    试块判定不合格,则其代表的分项工程也不合格。GB50300对不合格工程规定了处理方式:5.0.6条。
    如何判定砼是否合格,也有规范。楼主所述试块强度78%的肯定不合格了,该楼层砼分项判定不合格了。
    两本规范附上,这些都是基本常识,施工单位工龄超过一年的技术人员如果不知道,太不应该了。
    2012-08-25 20:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • huanchangfu
    我认为,做混凝土试块只是验证性的做法。
    一般结构施工速度较快,5天就可以做一层。若带试块养护28天后再做试验,发现不合格,真不好处理。特别是以前的人工搅拌。所以,实际工程的混凝土肯定高于设计值。
    2012-08-24 23:46:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(22条)