关于《老庄结构院讲座之三十 高层结构嵌固端选取及相关问题的分析与探讨》一讲座中,最后有个听众问到:当地下室与首层侧向刚度之比大于2时,本次讲座课件第18页中(如附件中图),模型一与模型三的计算结果即风位移角是否应该基本相同,邓工当时解释是:应该相当。我按照邓工的步骤,对有地下室时的几种情况跟无地下室时的结果进行了比较,发现结果还是有差别的,
当刚度比为17时,风位移角之比为1.03(无地下室时风位移角最小)
当刚度比为7时,风位移角之比为1.04
当刚度比为2.1时,风位移角之比为1.047
从上看出,基本上当刚度比大于2,位移角相差都在5%以内,是否意味着基本相同??
是不是这时我们就可以直接在建模时扔掉地下室了??
请邓工及大侠们给予解释!!!
[
本帖最后由 wanghoo218 于 2012-8-17 09:44 编辑 ]

全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wanghoo218
沙发
2012-08-17 09:42:17
赞同0
-
wanghoo218
板凳
么人理呀,都没听老庄的讲座还是只是听听而已??
2012-08-15 10:57:15
赞同0
加载更多难道我没说明白,两个模型嘛 一个是有地下室 一个是无地下室,就是要进行有地下室时,在刚度比大于2的情况下,跟无地下室的情况下位移的比较啊
应该说在这里的人 对老庄的课件比较熟悉才对啊
现在看来 大家都没啥兴趣讨论呀
悲催了
回复 举报
回复 举报