断路器容量如何选择
断路器容量如何选择
一车间小房,照明配电箱里的三相容量分别为3.71kw、3.3kw、2.76kw,请教下配电箱总断路器的电流应选多大合适,最好说说如何计算的,谢谢
发布于
2012-08-12 21:36:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
rocklee1234
3.71x3=11.13kW
11.13/0.85/0.38/1.732/0.9=22.1A
需要系数取0.85,功率因数取0.9
2012-08-13 10:37:13
来自 PC
评论
举报