这个电加热预热该怎么控制,能给点建议吗
这个电加热预热该怎么控制,能给点建议吗
本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
发布于
2012-08-12 09:08:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
xyzjm12
加個SCR就可以了
2012-08-21 11:53:21
来自 PC
评论
举报
luohuafeihong
在新风口加一PT100,送风口加一PT100,利用温控器来控制加热器的启停;另外需要加一压差开关,以避免在风机停机的时候加热器继续工作导致空调箱体受热变形。
2012-08-19 09:38:19
来自 PC
评论
举报
hym980926349
学习中 谢谢
2012-08-18 16:26:18
来自 PC
评论
举报
lierenlp
加电加热的话从PLC考虑吧
2012-08-16 11:45:16
来自 PC
评论
举报
t6306tom
对新风进行预热控制,用PID似乎有点太多余了。我认为用简单的继电控制就足够了,新风入口和加热器出口各设一只热电阻,通过温度控制器进行比较计算和参数设置,开关量控制风阀的开度大小以及加热器的加热功率则可。目前我国的风阀实现比例+积分+微分控制的执行操动机构成本高,不可靠,甚至没必要。