土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【疑难求助】非电量保护为什么不启动失灵保护,那怎么办?

【疑难求助】非电量保护为什么不启动失灵保护,那怎么办?

发布于:2012-08-10 16:38:10 来自:电气工程/继电保护 19 16831 [复制转发]
如题,为什么非电量保护部启动失灵保护啊?有人说是因为非电量保护动作后,返回时间比较长,会给失灵保护一直发启动信号,如果此时失灵保护的电气量满足要求,失灵保护会误动作,而失灵保护误动作后过很严重,故要求非电量保护不启动失灵保护,同时,对启动失灵保护的启动失灵电流元件的返回时间有规定,要求小于20ms。 但是如果不启动的话万一非电量动作后没有跳开高压侧开关,那怎么办啊?肯定也是不行的啊?

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • 电气二次首席师

    通过跳双线圈增加动作可靠性

    2021-11-26 16:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • cof1623834867323
    非电量保护动作,如果电量保护未动,高开关拒动,此时主变相当于空载运行,此时虽然主变可能已经有故障,但现象并不明显,还能空载运行,并且定值配合合理,各对侧电源端电气量也不动作,直到主变故障变大,主变电气量保护动作,重新走失灵程序,跳母线切除故障,这样也不会扩大故障。个人理解,仅供参考。
    2021-06-16 17:30:16

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 苦丁茶618
    苦丁茶618 地板

    非电量保护不能启动断路器失灵。断路器失灵起动条件之一,见GB/T 14285-4.9.2.1故障线路或电力设备能瞬时复归的出口继电器动作后不返回(故障切除后,起动失灵的保护出口返回时间应不大于30ms)。而非电量保护的返回时间较长,主变重瓦斯、压力释放等非电量保护的返回时间均较长,远大于30mm,所以非电量保护不能作为启动失灵的起动条件。------摘自《注电知识问答》。

    2019-01-18 13:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • 至乐
    至乐 4楼
    能够起动失灵保护的,必须有可靠的快速反回特性,不管是温度还是重瓦斯,在动作后跳闸后不可能快速反回,温度接点需要被保护设备温度下降需要时间,重瓦斯的流速也不会因为开断跳闸而立即下降。
    2018-10-31 13:27:31

    回复 举报
    赞同0
  • 长长见识
    220kV%E4%B8%BB%E5%8F%98%E5%90%AF%E7%94%A8%E5%A4%B1%E7%81%B5%E7%9A%84%EF%BC%8C%E8%83%BD%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E5%8A%A8%E4%BD%9C%E7%9A%84%E3%80%82%E4%B8%8D%E7%BB%8F%E9%87%8D%E7%93%A6%E6%96%AF%E5%85%83%E4%BB%B6%E8%B5%B7%E5%8A%A8%E5%A4%B1%E7%81%B5%EF%BC%81
    2018-10-28 22:56:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)