消防水池到底能不能考虑补水?

发布于:2007-01-25 01:02:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 85 11140 [复制转发]
贮存室内消防用水的消防水池,按照高层建筑设计防火规范是可以考虑容积减去火灾期间的市政引入管的补水量的,但是这个到底能补多少的问题没有办法确认,请教各位大虾,大家在遇见此类问题的时候是怎样处理的。多谢!

全部回复(85)

只看楼主 我来说两句
  • hsh2008
    hsh2008 沙发
    我也一般不考虑补水的,避免责任
    甲方一般都嫌水池大,但如果甲方接受不了的话,他们可以自己做小点的,那跟咱就没啥关系了
    2009-08-27 10:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • kukuspace
    kukuspace 板凳
    灭火时间*进水流量+水池容积=灭火时间*灭火流量
    2009-08-27 08:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • lynnex
    lynnex 地板
    甲方一般都嫌水池大,但如果甲方接受不了的话,他们会主动和自来水公司和消防部门协调的,我们只有耐心的跟甲方解释清楚,让甲方跟自来水公司、消防部门好好协商下。
    2009-08-26 22:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • rjx9999
    rjx9999 4楼


    顶了 基本不予考虑补水
    2009-08-23 21:07:23

    回复 举报
    赞同0
  • 风之依
    风之依 5楼
    极端情况下,市政管网停水怎么办?所以还是不考虑的好。
    2009-08-21 17:14:21

    回复 举报