土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【莫名其妙】甲方高压柜居然不让用综保,怎么办
各位好:
最近弄了个项目,几个10KV的高压柜,2进线1联络,这个对我和其他人来说没有什么困难的。但是甲方坚持不用综保,也不用中间、电流之类的继电器,说白了就是把真空开关当负荷开关用,能现场分合就可以。简直莫名其妙,不知道甲方能不能通过供电局验收!
不知道各位遇到过这样的事情吗?

全部回答(51 )

  • hongbo5588
    你问问,上级应该有保护。我做过这样的,一家大型企业,前端有过流保护,本级取消过流保护了。
    2015-12-31 12:40:31 来自 PC 评论 举报
  • lt6071
    极品甲方,只能这样想!
    2015-12-28 11:51:28 来自 PC 评论 举报
  • wjq215
    负荷开关不具备开断功能
    2015-12-22 15:46:22 来自 PC 评论 举报
  • wjq215
    核电的断路器全都没有保护脱扣呀!!
    2015-12-22 15:45:22 来自 PC 评论 举报
  • hongbo5588
    这个是有前提条件的,你也许没有了解清楚情况。一般这种情况的设备在上一级是有保护的,为了节约成本在终端取消了保护,仅作负荷通断用。我在钢厂、石英厂经常遇到这种情况。
    2015-11-06 09:47:06 来自 PC 评论 举报