    6 测量用的电流互感器如何分类和选择?
    测量用的电流互感器有一般用途和特殊用途两类。
    电能计量的电流互感器,工作电流宜在其额定电流的2/3以上。
    对于工作电流变化范围比较大的计算仪表采用S类的电流互感器。
    测量用的电流互感器主要技术性能见表8
    表8
    准确级 电流误差(±%),
    在下列额定电流(%)时 相位误差,在下列额定电流(%)时
    (‘) (rad)
    1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120
    0.2S 0.75 0.35 0.2 0.2 0.2 ±30 ±15 ±10 ±10 ±10 ±0.9 ±0.45 ±0.3 ±0.3 ±0.3
    0.5S 1.5 0.75 0.5 0.5 0.5 ±90 ±45 ±30 ±30 ±30 ±2.7 ±1.35 ±0.9 ±0.9 ±0.9
    0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 ±15 ±8 ±10 ±10 ±0.45 ±0.24 ±0.15 ±0.15
    0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 ±30 ±15 ±10 ±10 ±0.9 ±0.45 ±0.3 ±0.3
    0.5 1.5 0.75 0.5 0.5 ±90 ±45 ±30 ±30 ±2.7 ±1.35 ±0.9 ±0.9
    1 3.0 1.5 1.0 1.0 ±180 ±90 ±60 ±60 ±5.4 ±2.7 ±0.8 ±0.8
    3 在50%~120%额定电流时,电流误差±3%
    5 在50%~120%额定电流时,电流误差±5%
    当一个电流回路接有几种不同型式的仪表时,应按装确级最高的仪表进行计算。直接接于电流互感器的测量仪表要求电流互感器的准确级见表9
    表9
    指示仪表 计量仪表
    仪表准确等级 TA准确等级 辅助TA的准确等级 仪表准确等级 TA准确等级
    有功电能表 无功电能表
    0.5 0.5 0.2 0.2 1.0 0.1
    1.0 0.5 0.2 0.5 2.0 0.2或0.2S
    1.5 1.0 0.2 1.0 2.0 0.5或0.5S
    2.5 1.0 0.5 2.0 3.0 0.5或0.5S
    无功电能表一般与同回路的有功电能表采用同一等级的TA