论文简介: 公伯峡水电站主变压器根据SDJ278-90《水利水电工程设计防火规范》的要求及GB50219-95《水喷雾灭火系统设计规范》的有关规定采用固定式水喷雾灭火系统,系统由火灾报警装置、自动控制装置、高位水源、水雾喷头及管网等组成。在灭火时通过水雾喷头将带有一定压力的水雾花,从而起到吸热、切断氧气、稀释燃烧液等功能,灭火能力大大提高,可达到“以防为主、防消结合”的目的。 附件名:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(134 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
测量用的电流互感器有一般用途和特殊用途两类。
电能计量的电流互感器,工作电流宜在其额定电流的2/3以上。
对于工作电流变化范围比较大的计算仪表采用S类的电流互感器。
测量用的电流互感器主要技术性能见表8
表8
准确级 电流误差(±%),
在下列额定电流(%)时 相位误差,在下列额定电流(%)时
(‘) (rad)
1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120
0.2S 0.75 0.35 0.2 0.2 0.2 ±30 ±15 ±10 ±10 ±10 ±0.9 ±0.45 ±0.3 ±0.3 ±0.3
0.5S 1.5 0.75 0.5 0.5 0.5 ±90 ±45 ±30 ±30 ±30 ±2.7 ±1.35 ±0.9 ±0.9 ±0.9
0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 ±15 ±8 ±10 ±10 ±0.45 ±0.24 ±0.15 ±0.15
0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 ±30 ±15 ±10 ±10 ±0.9 ±0.45 ±0.3 ±0.3
0.5 1.5 0.75 0.5 0.5 ±90 ±45 ±30 ±30 ±2.7 ±1.35 ±0.9 ±0.9
1 3.0 1.5 1.0 1.0 ±180 ±90 ±60 ±60 ±5.4 ±2.7 ±0.8 ±0.8
3 在50%~120%额定电流时,电流误差±3%
5 在50%~120%额定电流时,电流误差±5%
当一个电流回路接有几种不同型式的仪表时,应按装确级最高的仪表进行计算。直接接于电流互感器的测量仪表要求电流互感器的准确级见表9
表9
指示仪表 计量仪表
仪表准确等级 TA准确等级 辅助TA的准确等级 仪表准确等级 TA准确等级
有功电能表 无功电能表
0.5 0.5 0.2 0.2 1.0 0.1
1.0 0.5 0.2 0.5 2.0 0.2或0.2S
1.5 1.0 0.2 1.0 2.0 0.5或0.5S
2.5 1.0 0.5 2.0 3.0 0.5或0.5S
无功电能表一般与同回路的有功电能表采用同一等级的TA
回复 举报