土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相不平衡与零序电流问题,实在迷糊,明白的指导下

关于三相不平衡与零序电流问题,实在迷糊,明白的指导下

发布于:2012-08-07 19:21:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.在三相四线制中,三相负载不平衡,中性线上有电流流过吗?此时中性线上流过的就是零序电流吗?
2.好像看过资料讲,三相系统中,在没有故障情况下,三相电流满足IA+IB+IC=0,既然满足三相电流矢量和为零,三相不平衡时中性线怎么会由电流流过呢?
3.在三相三线制系统中,若三相负载不平衡,此时没有中性线,“零序电流”怎么流?
4.若上面的都不对,零序电流是什么情况下出现?三相漏电保护,三相四线漏电保护监测的是零序电流来分断开关的吗?
实在搞不清概念,恳请大师吗指导!

全部回复(87 )

只看楼主 我来说两句
  • lingandjun
    lingandjun 沙发

                       

    2022-04-15 23:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • 何晓
    何晓 板凳
    回复的知识,很受用!
    2016-10-06 10:38:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很多人都是通病存在问题,无功补偿不合理的设计造成用户罚款!

发现几个贴子,都是无功补偿柜的问题设计不合理造成,变压器空载或低负荷时过补偿功率因素过低的问题,罚用户的钱!无功补偿本应是针对电源特性去工作的,即跟随功率因素变化去自动控制工作,而不是根据负荷去工作,些明显就是设计失误!

回帖成功

经验值 +10