土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:地下室采用窗井自然排烟的几个问题

请教:地下室采用窗井自然排烟的几个问题

发布于:2012-08-07 08:23:07 来自:暖通空调/通风排烟 10 30594 [复制转发]
现在在做一个高层住宅,15层,地下三层为储藏室,设计利用窗井进行自然排烟,现在有几个问题需要请教一下:
1、地下室的开向窗井的窗户开启面积满足该层地下室总面积的2%,那么对窗井的横截面积有什么要求吗?在规范上没找到自然排烟排烟量的定量计算,那么窗井的截面积是不是也要满足2%的要求?
2、窗井的截面积是不是应该逐层加大呢?比如,负三层满足负三层面积的2%,那么负二层的窗井截面积是不是要满足负三层和负二层面积之和的2%,负一层是不是要满足负三层~负一层总面积之和的2%?
3、窗井在地面上的百叶开启面积是不是要满足负三层~负一层面积之和的2%?
4、规范上只找到了加压送风口距室外地坪的高度规定,那么,自然排烟口距室外地坪有没有规定?

盼高手不吝赐教

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • yuanjinhai1988
    :P结构专业的 学习了
    2014-04-15 10:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • chaoyp
    chaoyp 板凳
    1. 地下3层共用自然排烟窗井,这种方案不可取。
    因为-1~-3层共用排烟井道时,各层均应设防火阀和止回阀。消防状态下关闭非着火层的阀门,否则烟气就会通过井道,蔓延至其他楼层。该方案,防火分区联通,消防控制难以实现,且不美观。
    2. 井道面积当然是3层所需面积的叠加,毋庸置疑。
    3. 排烟窗、井道,对外的百叶,整个通道,要计算其喉部(即瓶颈)的面积,保证使其满足规范要求。
    4. 建议楼主做机械排烟,自然排烟是在一定条件下实现的,虽然规范是“宜自然排烟”,但不能教条主义。机械排烟的井道面积很小,且易控制。
    2012-08-16 15:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • guhaiyanyan
    guhaiyanyan 地板
    与8#的观点一致
    2012-08-14 15:19:14

    回复 举报
    赞同0
  • carolee
    carolee 4楼
    1、当然要超过地面面积的2%才满足规范要求。
    2、消防不考虑两层同时起火,因此只要大于最大层地面面积的2%即可。不必累加。
    3、同第二条。
    4、无需考虑高度,但最好远离疏散口即可。
    2012-08-14 09:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 5楼
    对于第2点更正一下,规范是规定为最大防烟分区*120,而不是最大防火分区。
    至于按“一点”的着火依据,是根据消防水的规范的解释。
    2012-08-10 14:06:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)