因为-1~-3层共用排烟井道时,各层均应设防火阀和止回阀。消防状态下关闭非着火层的阀门,否则烟气就会通过井道,蔓延至其他楼层。该方案,防火分区联通,消防控制难以实现,且不美观。
2. 井道面积当然是3层所需面积的叠加,毋庸置疑。
3. 排烟窗、井道,对外的百叶,整个通道,要计算其喉部(即瓶颈)的面积,保证使其满足规范要求。
4. 建议楼主做机械排烟,自然排烟是在一定条件下实现的,虽然规范是“宜自然排烟”,但不能教条主义。机械排烟的井道面积很小,且易控制。
回复 举报
回复 举报
2、消防不考虑两层同时起火,因此只要大于最大层地面面积的2%即可。不必累加。
3、同第二条。
4、无需考虑高度,但最好远离疏散口即可。
回复 举报
至于按“一点”的着火依据,是根据消防水的规范的解释。