地下室外墙防水保护层怎么做更能保证防水质量
地下室外墙防水保护层怎么做更能保证防水质量
我们项目地下室外墙采用的满粘卷材外粘贴5cm酚醛板,但回填土时酚醛板脱落或被砸坏,卷材出现多处破损。回填完后回填土出现下沉,酚醛板在肥槽土的拉力下将防水卷材拉裂。外墙柔性保护对防水层的影响较大,在地下室外墙上是否采用砌砖类刚性保护更好?恳请专业人士指点。
发布于
2012-08-05 17:02:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(13 )
刑天将军
很好的资料,谢谢分享
2016-10-14 19:43:14
来自 PC
评论
举报
kugemei
填土质量要保证才行
2016-10-12 01:13:12
来自 PC
评论
举报
ruanhaichao20
现在只有三种方式保护好地下室剪力外墙 一种你们做的 一种砌砖块 还有一种差不多
2015-06-09 19:42:09
来自 PC
评论
举报
大虾大虾
永久性保护墙
永久性保护墙一般是筏板的高度或者再高出100mm左右,一般采用120厚的或者是240厚的砖墙,这个厚度一般不确定,根据施工现场情况或者方案确定,这个墙砌筑以后,需要抹灰,便于粘贴防水材料,防水做完以后还需要抹灰,这样是保证在钢筋绑扎时不至于破坏防水层。可以代替筏板基础侧面的模板。
在施工混凝土浇筑时,为了保证这个保护墙不侧翻,有时需要在外侧加固。
这些都是根据现场的一些事情状况采用的,没有固定的格式,就是保证施工的质量的,其实也是一种质量保证措施。
2015-06-08 16:04:08
来自 PC
评论
举报
feng_bo
分层回填怎么会拉下来,是你们回填方式有问题吧?
2012-08-14 08:47:14
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
johnnyan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.15 万条内容 · 275 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
