土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问这三种合闸闭锁哪种更好
请问这三种合闸闭锁哪种更好

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回答(16 )

  • electricity
    这个帖子不错,请继续讨论。。。
    2016-06-26 09:59:26 来自 PC 评论 举报
  • 硕硕
    这是正确的答案了
    2012-09-13 10:52:13 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    这个讨论好,就是没有时间看啊!!!
    2012-08-29 15:56:29 来自 PC 评论 举报
  • zhangjunlan1017
    1、进线断路器有微机保护的
    2、图2中合闸闭锁既然接入了电操回路,没有合上KK,相当于合闸闭锁了,手动按断路器上的合闸分闸按钮没作用了
    3、不好意思,当时只想问闭锁回路,所以图没画全,刀开关上还装了行程开关的,只要刀开关一动作,就会跳断路器的。
    4、我图旁边标识有误,4和14是合闸回路,所以用开点。
    2012-08-29 08:57:29 来自 PC 评论 举报
  • zhiwozuiwo

    结合楼主的叙述,再看下这图:
    1.总进线柜装断路器,但没有保护;
    2.线号线号10、20接的就是“合闸闭锁”回路,不是一般所谓的“防跳回路”;
    3.地板帖里防手动合闸仍然看不明白;合闸闭锁既然接入了电操回路,如何闭锁手动合闸?
    4.如何避免带负荷拉闸?进线柜QS1的防误如何实现?

    常规的断路器电气联锁回路,一般是串联进合闸回路中,即图3的做法:应采用(QS1断开)常开节点;如采用图2或图1,应该用常闭接点;真心不理解这里怎么实现防手动合闸的?
    2012-08-28 17:34:28 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)