110kV主变保护测控柜需要几回直流电源?

发布于:2012-08-03 12:43:03 来自:电气工程/继电保护 17 7819 [复制转发]
设一台110kV/38.5kV/10.5kV的主变保护柜,里面有以下需要直流电源的回路:
1、主变差动保护装置
2、主变高后备保护装置
3、主变中后备保护装置
4、主变低后备保护装置
5、主变非电量保护装置
6、操作箱内高压侧控制回路
7、操作箱内中压侧控制回路
8、操作箱内低压侧控制回路
9、高压侧测控装置
10、中压侧测控装置
11、低压侧测控装置
12、本体测控装置
请问以上哪些编号的回路可共用直流系统的一回电源(再设分开关),1234一回、5一回、6一回、7一回、8一回、9-10-11-12共用一回,共计需要6根来自直流系统的直流电源电缆,合理吗?

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • wanghongxia1983
    保护、操作、非电量,共三路
    2014-11-18 11:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • barca_wxy
    barca_wxy 板凳
    LZ的这个配置貌似不太满足现行规范了吧,现在都是保护一面屏,测控一面屏。差动和非电量不不可以共用电源的,操作箱也是各一路。 个人意见供参考
    2014-11-15 22:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • llu608
    llu608 地板
    同意7楼,10楼说的也很有道理
    2014-11-14 22:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • seclusionss
    我看不少不少都是两回的,保护测控装置电源一回(在屏上通过小型开关再分开),遥信电源一回
    2014-11-03 10:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    zwp3833 发表于 2012-8-9 15:25 保护、操作、非电量,三组够了吧,再到各个装置还有一级空开的正确。如果你有一个“很大“的直流,那你就搞了12路也没人反对
    2014-08-29 15:51:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)