根据GB50204砼的施工验收规范附录D:的要求,结构同条件养护试块的时间要求为日均汽温累积为600℃.d,0℃以下不计入,总天数不小14d不宜大于60d。
在实际北方环境下施工时,即使加温后利用防冻早强剂的效果使砼超过临界强度了,但是同条件日均温度也在0℃以下,(温度根本无法累积了)此时就只能等到60天后送压试块,用来确认结构实体的强度!(很有误差)
不知其他同仁如何处理此问题,请沟通此法可行否?但求有意,不求人气,如无内容请匆灌水顶贴!

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • xingzaiinn
    xingzaiinn 沙发
    同条件试块冬季施工时,温度要是在0度以下,温度和天数是都不累计的。规范的意思是那60天都是正温度的天数,负温度的天数不计入60天之内,这样同条件试块的误差就会小一点 。
    2008-11-14 10:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • 扮猪吃老虎


    你不能死搬规范的,我也是北方的,我们常用回弹仪实际测混凝土的真实强度,试块一般不真实的!
    2007-01-21 12:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenxin8170
    chenxin8170 地板
    很有同感,提意不错,“灵活运用,不能死搬教条”你的想法很经典。但有点无奈的感觉?
    2007-01-21 09:08:21

    回复 举报
    赞同0
  • liushiqiang_82
    我认为试块并不能真实反应混凝土的强度,它只是一个参考数值。虽然规范说了,但是我们在实际操作中要灵活运用,不能死搬教条。对于外加剂的应用,其三天就能达到设计的75%以上,你还应到当地实验室询问一下,他们毕竟在这个方面经验多,好象每个地方做同样的时间都不一样。
    2007-01-20 20:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • chenxin8170
    真要是60天就送,那就不累积温度了,说明规范的条文有不严密的地方!
    2007-01-20 09:44:20