土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 到底谁对?还是都可以,没多大关系?

到底谁对?还是都可以,没多大关系?

发布于:2007-01-17 20:58:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新建规中提到:
10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:
4 在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;
新高规中提到:
8.5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。
穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

两个说法,一个说"(防火阀)两侧各2.0m 范围内";一个说:(防火墙和变形缝)的风管两侧各2.00m范围内",到底谁对?还是都可以,没多大关系?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qwer2050
    qwer2050 沙发
    请问风管与挡烟垂壁交叉时,怎么处理?对于地下车库内设置挡烟垂壁(因为不做吊顶)时,该如何设置?是直接设在梁的下面,还是贴顶板设置呢?
    2007-01-18 19:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 627 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这里的防火阀该如何设置?

10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。先让大家看看规范

回帖成功

经验值 +10