求助:谁能大概给讲一下漏电开关和断路器极数的问题
求助:谁能大概给讲一下漏电开关和断路器极数的问题
求助:谁能大概给讲一下漏电开关和断路器极数的问题
比如单项几P,三相几P,如何选择,根据什么之类
非常感谢!~
发布于
2012-07-31 19:01:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(13 )
wuming2520
a) 单相220V 电源供电的电气设备,应优先选用二极二线式剩余电流保护装置;
b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
一般TN-S系统,无需断零,建议3P+N。
2016-03-03 13:24:03
来自 PC
评论
举报
我是地瓜
有时开关的长延时动作电流如果大于短路冲击电流也会要求加装漏电保护
能解释下这句话吗?
2012-08-04 20:47:04
来自 PC
评论
举报
我是地瓜
是总进线开关吗?
2012-08-04 20:42:04
来自 PC
评论
举报
zhu000306
我碰到个问题 小区进户单相用了4P开关 我把这个问题跟上司提了下 他以前好像也是这么做的
我很困惑的 单相怎么会用4极开关 最多就2P啊
,我是新手 难道有我不知道地方要这么用吗
2012-08-04 19:58:04
来自 PC
评论
举报
njgcb113
一般照明会用1P+N开关,插座则使用2P带漏电保护开关,三相负载使用3P开关,但有时三相不平衡N线会带电,配合检修需要采用4P开关,带不带漏电保护就看是否存在漏电危险,有时开关的长延时动作电流如果大于短路冲击电流也会要求加装漏电保护
2012-08-04 10:50:04
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
飞扬123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
325
粉丝
12
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 231 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
b) 三相三线式380V 电源供电的电气设备,应选用三极三线式剩余电流保护装置;
c) 三相四线式380V 电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用三极四线或四级四线式剩余电流保护装置。
一般TN-S系统,无需断零,建议3P+N。
能解释下这句话吗?