并网光伏电站每个单元容量为什么是1MW
并网光伏电站每个单元容量为什么是1MW
请教各位高手:目前设计院设计的大型并网光伏电站都是1MW1个单元,是规范有要求吗?
2MW有案例吗?谢谢!
发布于
2012-07-31 15:49:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
beautygirlsgood
求问用艾默生的逆变器,用2台500kv的逆变器+一台250kv的逆变器应该怎么直接并联到1250kva变压器的母线侧,应该怎么画啊
2012-09-18 09:25:18
来自 PC
评论
举报
ggbbn
1.双绕组箱变与逆变器容量的配合,也就是说2个500KW配一个箱变,或者2个1000KW配一个箱变,要进行经济比较,还是1MW较为合适。
2.2MW的矩阵占地面积较大,相应的直流电缆敷设长度会较大,成本会相应提升,同样要考虑经济性。
2012-08-29 17:02:29
来自 PC
评论
举报