土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半封闭活塞压缩机结霜的原因

半封闭活塞压缩机结霜的原因

发布于:2007-01-17 10:35:17 来自:暖通空调/制冷技术 77 16797 [复制转发]
同上

全部回复(77)

只看楼主 我来说两句
  • cjy982916
    cjy982916 沙发
    建议加:一个气分:D :D
    2009-09-19 09:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • ply0404
    ply0404 板凳
    本人并非高手,不过“压缩机结霜是由于氟量少了,老早就开始汽化,汽化吸热,导致结霜”这个观点不对。
    2009-09-14 15:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • ply0404
    ply0404 地板
    请问过热度怎么调节啊?
    2009-09-14 15:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • zjgect
    zjgect 4楼
    关小膨胀阀,是否可以理解为,减小供液量,那反过来是不是可以理解为了,压缩机结霜是因为氟量过多造成的?
    我现在就有个疑惑,就是有个观点:压缩机结霜是由于氟量少了,老早就开始汽化,汽化吸热,导致结霜的?
    到底哪个观点正确?往高手指点。谢谢!
    2009-09-09 15:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • zymbxd
    zymbxd 5楼
    结霜多了,关小点膨胀阀就好了呀。
    2009-06-12 10:59:12

    回复 举报
    赞同0