土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 不同尘源对滤料计数效率测试结果的影响

不同尘源对滤料计数效率测试结果的影响

发布于:2007-01-15 10:08:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

目前国内现行的高效过滤材料的测试方法正在修订,国外的相关测试方法使用的尘源与国内不同,改造测试系统就意味着要更换对应的尘源,而更改尘源后对滤料效率的影响还未进行过彻底的研究,不敢进行轻易的尝试。国外主要应用的作为发尘的气溶胶主要是DOP、DEHS和石蜡油三种液态气溶胶。为分析不同尘源对滤料的影响,进行了不同发尘气溶胶的实际测试,分析发尘器所发出的不同种类的气溶胶微粒对滤纸计径计数效率的影响,应用概率相符性分析,确定了相同测试状况不同尘源时对滤纸计数效率的影响程度。实验数据分析表明采用DEHS、DOP和石蜡油三种不同气溶胶尘源时,如果采用相同的发尘器,尘源对滤纸的计数效率影响不大,即使有偏差也在一个数量级,不影响滤纸的效率分级。



附件名:20071151168826895423.zip

文件大小:79K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bfsh8899
    bfsh8899 沙发
    另外我想了解一下发尘器,还望各位帮忙,俺先在此谢谢各位了
    2007-11-20 10:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • bfsh8899
    bfsh8899 板凳
    能不能把你的实验数据公开一下,俺想了解一下,行吗?
    2007-11-20 10:32:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.43 万条内容 · 644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净厂房新风机组的空气预热处理

论文简介: 对于洁净厂房的新风空调机组来说,当冰雪天气时,存在空气中冰晶颗粒阻塞过滤器的隐患;另一方面,冬季新风预热时预热盘管非常容易发生冻结。针对以上问题,本文通过比较三种不同的新风机组热水供水调节方案,即:二通阀控制、三通阀控制和小型混水站控制,分析了各方案的优缺点,结合工程实际,发现采用由电动调节阀和循环水泵构成的小型混水站可以有效的避免预热盘管冻结,同时达到预热新风的目的。通过实际工程案例分析,对这一混水系统的各个组成部分进行了说明和设计选型计算。

回帖成功

经验值 +10