  • 益元

    排风没有设计亚高效过滤器

    2023-03-26 16:53:26 来自 PC 评论 举报
  • 喜欢小涵

    如下:

    2022-10-29 14:54:29 来自 PC 评论 举报
  • luoyikyo
    1.风量不平衡,百级手术室为负压,没见过,而且达不到洁净级别。
    2.表冷器之前应加初中效过滤器
    2014-03-26 14:23:26 来自 PC 评论 举报
  • luoyikyo
    百级手术室,为负压,洁净级别能达到吗?
    2014-03-26 14:16:26 来自 PC 评论 举报
  • zwbaojia
    这个是一个流程图,二次回风再降低能耗方面是比较好的,控制要复杂一些,调节频度较高
    2014-02-19 14:06:19 来自 PC 评论 举报