建筑结构
\
地下室设计
\
求助关于地下室嵌固端刚度的问题
求助关于地下室嵌固端刚度的问题
抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,这里的相关范围怎么理解,是往外扩10~20米?
发布于
2012-07-26 09:27:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
wufanalian
多谢分享
2012-08-03 11:27:03
来自 PC
评论
举报
taowendeng
这个,应该是条文说明没看吧
2012-08-03 10:13:03
来自 PC
评论
举报
haikuotiankong2018
看下条文解释,应该算是清楚吧
2012-07-31 21:31:31
来自 PC
评论
举报
langcool2012
3跨或者15~20米 具体操作中,一般是按上部结构范围根据地下室埋深按45度角外扩,在此外扩区域内的竖向构件均可参与刚度验算。若地下室层数多时,应满足规范的最大值要求。
这里强调一下,这里的侧向刚度为等效剪切刚度!
2012-07-31 10:55:31
来自 PC
评论
举报
lukx
抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,相关范围为地上建筑周外延不大于20米,
高规5.3.7条,相关范围指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。
两本规范的相关范围定义大致差不多,不过大家要注意,两规范都提到了最大值,也就是不管任何情况,若要满足嵌固要求,外延不大于20米,是高层外扩不超过三跨。
具体操作中,一般是按上部结构范围根据地下室埋深按45度角外扩,在此外扩区域内的竖向构件均可参与刚度验算。若地下室层数多时,应满足规范的最大值要求。
这里强调一下,这里的侧向刚度为等效剪切刚度!
2012-07-31 09:19:31
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(12条)
相关推荐
anduzh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
44
粉丝
0
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.64 万条内容 · 245 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
