抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,这里的相关范围怎么理解,是往外扩10~20米?

全部回答(12 )

  • wufanalian
    多谢分享
    2012-08-03 11:27:03 来自 PC 评论 举报
  • taowendeng
    这个,应该是条文说明没看吧
    2012-08-03 10:13:03 来自 PC 评论 举报
  • haikuotiankong2018
    看下条文解释,应该算是清楚吧
    2012-07-31 21:31:31 来自 PC 评论 举报
  • langcool2012
    3跨或者15~20米 具体操作中,一般是按上部结构范围根据地下室埋深按45度角外扩,在此外扩区域内的竖向构件均可参与刚度验算。若地下室层数多时,应满足规范的最大值要求。
    这里强调一下,这里的侧向刚度为等效剪切刚度!
    2012-07-31 10:55:31 来自 PC 评论 举报
  • lukx
    抗规6.1.14第二条说结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍,相关范围为地上建筑周外延不大于20米,
    高规5.3.7条,相关范围指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。
    两本规范的相关范围定义大致差不多,不过大家要注意,两规范都提到了最大值,也就是不管任何情况,若要满足嵌固要求,外延不大于20米,是高层外扩不超过三跨。
    具体操作中,一般是按上部结构范围根据地下室埋深按45度角外扩,在此外扩区域内的竖向构件均可参与刚度验算。若地下室层数多时,应满足规范的最大值要求。
    这里强调一下,这里的侧向刚度为等效剪切刚度!