纯水设备运行流程及操作、维修、保养方法
1、 自来水进入原水箱。
说明:自来水阀门平时保持常开,原水箱中液位由浮球控制,同时有手动球阀和电磁控制阀控制进水。原水箱设置有排污阀,可以定期清理水箱。
2、 原水箱进原水泵到石英砂过滤、活性碳过滤。
说明:过滤器都上配有自动反正冲洗阀,石英砂和活性碳二年或三年更换一次。
3、 石英砂过滤、活性碳过滤后到一级高压泵再到一级反渗透膜。
说明:这其中配置有阻垢剂加药装置、保安过滤器,阻垢剂加药装置需要定期观察液位高度进行补充加药,保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为三、五个月更换一次。
4、 一级反渗透膜出浓水排污然后进一级水箱,一级水箱再进二级高压泵再到二级反渗透膜。
说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。
5、 二级反渗透膜出浓水排污、出纯水进二级水箱,二级水箱出水进EDI增压泵、保安过滤器、EDI膜、出纯水进氮封水箱。
说明:此部分设备联动系统不需人为控制,一般开机后会自动运行。保安过滤器内装有PP棉滤芯,一般为一年更换一次,一个季度可以将滤芯取出来用纯水冲洗。
6、 氮封水箱(氮气保护)出水进增压泵到紫外线杀毒然后抛光混床最终出水进入用户端。
说明:氮封水箱需高纯氮气进行保护,出气压力设置为0.01Mpa。

开关机方法:
1、 纯水机房配电柜给纯水设备提供总电源,每次开机时将控制纯水设备的空开启动。
2、 在纯水设备、EDI的控制面板上将控制按钮选择到自动。
3、 检查自来水阀门是否处于打开状态,如果关闭需要开启。检查氮气瓶是否有气,检查主管路供回水阀门是否开启。
4、 检查完毕后在纯水设备的控制面板上把选择开关开到自动状态,设备进行运行,开机后30分钟设备运转正常操作人员方可离开机房。
5、 纯水机房照明灯需保持常开,以便监控室能观察到设备运行状况,防止管道爆管漏水现象发生。
6、 设备运转后一般情况下是常开状态,除过检修、加药、换气一般情况下设备不停止运转。
如果设备停止运转时间较长对水质是有影响。


这是设备厂房根据我们的设备自己写了一个使用说明,主要目的是给甲方培训的。请大家看看里面有什么错误的地方和没有说清楚的,欢迎批评、希望大家多多提供意见!
补充:我们这设备是每小时2T,电导率18MΩ.

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发

    总结的很好,学习了,楼主辛苦,谢谢楼主分享

    2020-05-19 11:17:19

    回复 举报
    赞同0
  • yangkai04927
    yangkai04927 板凳
    楼主,有反冲洗的步骤吗?发一份过来谢谢
    2013-12-03 15:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • chinanoted
    chinanoted 地板
    谢谢楼主的分享哦
    2012-07-27 10:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • zfcchn
    zfcchn 4楼
    石英砂三天清洗一次,一级反渗透膜前的保安过滤器能用两个月?也太夸张了吧,最多用十天就要跟换了
    2012-07-24 22:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • zxj118
    zxj118 5楼
    石英砂和活性碳冲洗用的是电磁阀,反冲洗三天一次。
    2012-07-24 16:35:24

    回复 举报