土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疏散门的定义?

疏散门的定义?

发布于:2007-01-10 11:33:10 来自:电气工程/防雷减灾 10 34090 [复制转发]
《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,人员密集场所的疏散门应设置疏散指示标志。什么是疏散门,在规范中找不到相应定义,执行起来就会有争议。请问在哪里能找到疏散门的定义?“人员密集场所”又如何界定呢?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • 不动心说
    不动心说 沙发
    《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)条文说明里5.5.8里说明:疏散门是房间直接通向疏散走到的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;安全出口是直接通向室外的房门或直接通向室外疏散楼梯、室内疏散楼梯间及其他安全出口,是疏散门的一个特例。
    2016-12-24 15:31:24

    回复 举报
    赞同1
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    谢谢楼上的讲解。。。:victory:
    2008-08-11 20:37:11

    回复 举报
    赞同0
  • wcl816
    wcl816 地板
    一、《建筑设计防火规范》GB50016-2006中的规定
    7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:
    1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;
    2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;
    3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;
    4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。

    二、《民用建筑设计通则》GB50352-2005中的规定
    6.10.4 门的设置应符合下列规定:
    4. 旋转门、电动门、卷帘门和大型门的邻近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门;
    三、生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ 90-2002中的规定
    11.3.8 垃圾焚烧厂房的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.1m,疏散走道净宽不应小于1.4m,疏散门的净宽不应小于0.9m。
    11.3.9 疏散用的门及配电装置室和电缆夹层的门,应向疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间时,应采用丙级防火门。配电装置室的中间门,应采用双向弹簧门。
    2008-08-11 00:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    可以好好看一下《民用建筑设计通则》:)
    2008-07-06 10:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • peggy0608
    peggy0608 5楼
    疏散门为直接通向疏散走道的门,疏散门有时也是安全出口
    <建筑设计防火规范> 233页
    2008-07-04 19:40:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这2个防雷计算软件的比较

在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)