PT开口二次线经常被烧毁什么原因
PT开口二次线经常被烧毁什么原因
PT开口二次线经常被烧毁,且消谐管也被烧坏,是什么原因呢
发布于
2012-07-19 14:56:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(13 )
逍遥翁
非常赞同9楼的判断,我单位曾经设备改造后遇到过,两次更换后连续烧坏,检查结果是开口三角二次侧接线错误(两点接地)造成。
2013-07-22 00:41:22
来自 PC
评论
举报
shiyanchang
同意9楼的说法。
2013-07-13 09:16:13
来自 PC
评论
举报
lingxuct
第一次听说,系统正常时,开口三角是没有电压的,系统谐振时会有电流,也不会达到烧线的电流啊?