土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 火花都看见了,漏电断路器怎么还不跳?

火花都看见了,漏电断路器怎么还不跳?

发布于:2007-01-09 09:11:09 来自:电气工程/断路器 85 9838 [复制转发]
元旦回老家一趟,看见一个奇怪的现象:家里老化的线路在有电流通过时,火花都看见了,而且很大,火头足有5厘米长,但是漏电断路器就是不跳闸?为什么?有火花时电灯一闪一闪的
我想可能是农村电源进线没有做总等电位连接,没有PE线的问题?
不知道正不正确?
烧起来的那个地方是线拐弯的地方,上去换线的时候发现,其他没烧起来的线已经被磨掉皮了,里面的金属都可以隐约看见,
还有那段线是铝芯的

全部回复(85)

只看楼主 我来说两句
  • tmg1420
    tmg1420 沙发

    和有没有PE线有什么鸟关系啊```
    2008-01-06 21:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • hua1965
    hua1965 板凳
    有火花说明是线路接触电阻大,有电流通过起热才有的火花,但是不管多大的电流它只是火线到零线,不产生电流差,要火线与地线,或与大地有了火花,即电流达到漏电开关的动作电流30mA时才会跳啊.
    2008-01-06 15:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangruchuan
    wangruchuan 地板
    同意12楼小电工的观点,在农村一般都用铝线,大家都知道铝线最容易氧化,两根线连在一起一氧化就接触不良,产生火花,用电器具功率大火花就大,火花大一点不代表瞬间电流就大,所以不会跳闸。试试家里漏保的试验按钮就行了,判断一下开关好坏。
    2008-01-02 20:16:02

    回复 举报
    赞同0
  • etlalee
    etlalee 4楼


    整个一菜鸟,还唧唧歪歪的!

    看看漏电保护的原理吧!
    2008-01-02 13:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • wuxian00007
    同意三楼说法
    有火花甚至燃弧,不一定是有漏电啊,电流也不一定过流啊
    漏电保护器脱扣有以下因素
    1 漏电脱扣
    解;可以把它比作一根循环水管,假如你水管中注入10公斤水,出来必然10公斤水,假如中间有漏水现象,可以理解成漏水,也可以理解成漏电。意思就是不能打破电磁平衡,否则就有感应发出脱扣信号造成脱扣。
    脱扣范围(漏电流24毫安~30毫安)
    2 过电流脱扣
    解;一般漏电开关,里面都有热金属片,哪怕你看到火花只是循间而已。所以不会脱扣。(热脱扣235~300ms)
    2008-01-01 21:25:01

    回复 举报
    赞同0