土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教(空调管材选择)

请教(空调管材选择)

发布于:2004-08-24 12:08:24 来自:暖通空调/中央空调 5 3716 [复制转发]
我司是一座高43米、十层楼的酒店,现空调水管准备用有缝焊管,不知会不会有什么问题。谢谢!

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • popcornfax
    popcornfax 沙发
    由于是10层的建筑,我估计不会分区,所以考虑承压的问题,最好采用无缝钢管
    2006-04-20 15:22:20

    回复 举报
    赞同0
  • rhgjj
    rhgjj 板凳
    一般来说,大于DN100的管子用无缝钢管,小于DN100的管子有镀锌钢管,对吗?
    2004-09-11 20:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • fhrl
    fhrl 地板
    只要达到国标标准,用焊管没问题。
    2004-09-09 21:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • jialanqin
    jialanqin 4楼

    你可以初步计算一下
    2004-08-25 14:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • szh163
    szh163 5楼
    只要承压能力达到要求,是合格的管子,应该没有问题。
    2004-08-24 21:33:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.51 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管的回风口

客房的风机盘管的回风口,设计按照风量选型,可是施工单位昨天说有的回风口太扁,不利于检修,回风口同时作为检修口,可以吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10