土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】新高压隔爆电机接线盒爆炸了....38楼有调查结果,请大侠帮忙看一下是否正确

【请教】新高压隔爆电机接线盒爆炸了....38楼有调查结果,请大侠帮忙看一下是否正确

发布于:2012-07-18 10:19:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些天见一帖子也有类似问题,高压电机爆炸,原帖见 //www.tuffewiktor.com/content/219_5042186_1.html

7月10日下午,大雨,我单位的一台佳木斯电机(6000V 500kW)接线盒发生了爆炸,现场和原帖照片极其类似,干干净净的没有黑灰,一接线柱顶端出现了熔融现象。求解释导致爆炸的具体原因.是放电导致空气升温膨胀?or水汽膨胀?or等离子体导致的爆炸?
我们电机今年4月刚换的新电机,连续运行,前些天下雨也没有什么问题...

[ 本帖最后由 wwwwq123456 于 2012-7-25 11:01 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwwq123456
    wwwwq123456 沙发
    一、故障现象
    2012年7月10日15时03分,P202电机运行中过流I段保护动作跳闸,装置联锁停工。有机变6kV II段电力系统波动,有机变监控系统报出6kV II段母线接地告警信号,30秒后告警信号返回。现场检查发现,P202电机接线盒爆裂成7块;位于电机上方4.5米的DN20管线被撞弯;电机接线柱端部熔化,电缆接线端子完好。

    配电室保护装置过流I段保护动作,动作电流Iabc 126.34A,过流I段整定值29.8A ,折算到一次电流1895A。
    根据保护动作结果和现场情况判断,P202电机接线端子顶部发生短路崩烧。

    二、电气故障分析
    由于电机接线柱端部熔化,接线盒上盖处有明显弧光放电痕迹,其它处未见放电痕迹,可以判断故障是由于接线柱端部对接线盒盖顶部放电引起。
    电机接线盒盖有水锈斑痕,可以判断电机接线盒进水,运行中接线盒温度较高,水份蒸发,而降雨时接线盒表面降温,水汽在接线盒盖顶部凝结水珠。水珠滴下,导致电机A相接线端子对接线盒盖顶部放电,使局部水汽化,约30秒后水蒸气达到相间短路条件,发生三相弧光短路。

    三、接线盒进水原因分析
    接线盒防爆面涂防锈油,表面光洁无锈迹。电机接线盒盖及电缆入口螺栓齐全,无断裂。电机电缆入口密封胶圈完好,但入口处有锈迹,接线盒内有存水痕迹,可以断定接线盒内的水由电缆入口处进入。
    2012年4月26日,电机安装接线时,密封圈与电机接线盒之间未能达到密封要求,造成接线盒在下雨时雨水渗入。

    四、爆裂分析
    1、电机接线盒电缆入口密封不严密进水,导致接线柱相间短路弧光放电。
    2、放电能量使接线盒内的水吸热相变为饱和蒸汽及过热蒸汽,引发接线盒内压力激增,同时由于无足够的的泄放通道,压力快速积聚至盒体的破裂压力引发盒体破裂。
    3、由于放电能量较大,盒体破裂后存在多余能量,致使盒体破裂后分裂为多块,并向周围飞溅。
    根据大学专家计算分析结果(如下表),
    加筋结构破裂压力与所需水的质量
    抗拉强度/MPa 破裂压力/MPa 破裂温度/℃ 比体积v/ m3/kg 水质量m/g 汽化潜热ΔH
    /kJ/kg 所需能量/kJ
    150 0.66 162 0.29 121 2070 319
    200 0.90 175 0.22 233 2029.5 618
    300 1.35 195 0.14 355 1957.7 945
    比照表中300MPa情况考虑,爆裂最小需水355g,能量为945kJ。
    本电机接线盒抗拉强度为250MPa,根据接线盒内水痕,估算故障时存水量约为2000g,电机三相短路能量估算值至少为1570kJ,远大于表中计算值,符合爆裂条件。

    五、电机本体分析
    该电机型号YB4503-4W,500KW,防爆等级EXdⅡBT4,属隔爆型电机,防护等级IP55,为佳木斯电机厂2008年的产品。
    该电机接线盒总装图纸5EE.354.1438 (附件1)中所有隔爆面长度、隔爆间隙、粗糙度满足GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第二部分“d”》的要求;电气间隙值为77mm,爬电距离值为110mm,大于GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第三部分“e”》中4.3中规定的电气间隙值为60mm,爬电距离值为90mm的要求。接线盒盖、接线盒座材质为HT250,满足标准要求(达到HT200以上)。
    同时具有机械工业防爆电气设备质量监督检测中心的检验报告、电机的型式试验报告、机械工业防爆电气设备质量监督检测中心的接线盒防护试验检测报告、接线盒盖检验记录、接线盒盖、接线盒座水压记录、接线盒座检验记录。该电机满足国家标准要求。
    该电机防护等级IP55,防爆等级EXdⅡBT4,满足现场使用条件。
    本次接线盒爆裂与电机制造质量无关。
    六、吸取教训
    P202电机接线盒爆裂事故是公司几十年来首次发生,此前对该问题没有认识。以前认为防止电机进水是为了防止电机短路崩烧影响生产。通过这次爆裂,使我们认识到电机进水不仅能够造成电机故障,影响生产,同时还有可能发生电机接线盒爆裂事故。
    通过和电机厂进行了交流,并对国内同类故障进行统计发现:电机接线盒发生爆裂故障的概率很小。近几十年来,公司仅发生一起, 佳木斯电机厂生产的电机仅在15年前的燕山炼厂发生过一起同类故障。通过国外相关资料介绍:电机接线盒爆裂的概率为4000台(具备一定条件的)电机运行一年,会有一台发生,100次爆裂会有一次伤亡事故。
    通过委托某大学进行模型分析,得出的结论是:电机接线盒爆裂条件是电机接线盒里面的水量适当,短路容量足够大,水被气化,就会将接线盒爆裂。
    以前,公司也出现过电机进水绝缘损坏崩烧的故障,但大部分发生在电机线圈内部,并且多数是低压电机,而电机内部线圈崩烧,由于电机壳体强度大,所以不会造成爆裂;低压电机功率小、电压低,能量不足,也不能引起接线盒爆裂。
    多年来,我们一直认为防护等级IP55的电机接线盒是能防止进水的,由于没有检测手段,所以很难保证电机100%不进水。
    经历此次事故后,在对电机接线盒进水问题上,我们有了清醒的认识,虽然概率非常低,是飞机事故的二十八分之一,但后果是严重的,因此必须对大容量低压电机和6kV以上电机的防护进行严格管理。防止此类事故发生。
    七、采取措施
    1、加强电机防水安装施工培训,严格控制电缆接线入口施工质量。
    2、雨季加强对现场备用电机接线盒内部进水情况的检查。
    3、对接线盒水平安装的电机采取措施
    110KW以上电机接线盒增设防雨罩;增安型电机接线盒接合面应有密封胶垫或涂密封胶;防爆电机接线盒防爆接合面涂防锈油;加强接线盒电缆接线入口密封检查。
    4、接线盒电缆接线入口密封胶圈使用达到10年的应进行检查、更换。
    5、新电机接线盒应采用垂直安装或∠45°。
    6、下一步与电机厂研讨,对隔爆型电机机身配带泄压措施的增安型接线盒。

    [ 本帖最后由 wwwwq123456 于 2012-7-26 10:46 编辑 ]
    2012-07-25 11:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • wwwwq123456
    wwwwq123456 板凳


    [ 本帖最后由 wwwwq123456 于 2012-7-23 10:19 编辑 ]
    2012-07-20 10:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸

请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?

回帖成功

经验值 +10