土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 菜鸟请教水池抗浮计算问题!!

菜鸟请教水池抗浮计算问题!!

发布于:2007-01-07 23:12:07 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 3 5921 [复制转发]
不规则的露天景观水池抗浮计算中,因水池面积较大,做整体抗浮计算是否妥当?是用矩形水池计算还是圆形水池的计算软件计算?如果取单位面积的一块作抗浮计算该怎样计算呢?能否举个算例说明一下.谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    为什么要用计算软件呢?新手吧?
    必须整体计算,竖壁能起不小的作用。一个自重,一个浮力------排水量。很简单的
    水池抗浮必须认真计算,地坑、水池浮起来的案例我多次看到过。措施可采用
    1.增加底版厚度,加大自重(费一点,但简单、可靠)
    2.底版外挑(水池太大时效果不好)
    3.必要时加锚桩或预应力锚杆(造价较高)
    2008-08-22 09:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • nhtgw
    nhtgw 板凳
    自重用0。9
    浮力用1。2呢
    2008-08-21 11:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 地板
    应计算整个水池壁板和底板的自重,若水池自身重量抗浮不满足时,可以采用底板外挑考虑池外覆土的配重,但要注意覆土配重的容重应为浮容重,若采取配重方式还不好解决时,就需要布置抗拔桩了,不能选择1米宽度来验算水池抗浮,注意底板内力计算需考虑水浮力作用。