土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:蒸发器配大了,有何危害??
一个小型-18度的冷库,用户要求使用自己原有的蒸发器(冷风机),而这台冷风机的蒸发面积是我的设计方案的两倍.
受资金的限制,也不可能增大压缩机和冷凝器......
因为差别太大,不敢乱来,请高手指点,谢谢

全部回答(148 )

  • dongyuxu
    过热度高,压缩机会过载,电流过大,压缩机发热
    2009-11-04 11:34:04 来自 PC 评论 举报
  • 斜月三星

    还请楼主说说实际的效果,我认为蒸发器大了比小了好,能增加制冷效率

    2022-07-14 09:17:14 来自 PC 评论 举报
  • 瓦尔登湖1

    已经过去13年了,搜蒸发器配小的问题时,弹出了这个话题。看了大家的评论,我的结论是:蒸发器配大,不会导致库温降不下来的情况,反而有助于库温的下降(也就是不会因为蒸发温度降不下来而影响库温降不下来)。因为库的总负荷是定下来的,当配大蒸发器时,压缩机制冷量是增大的,所以库温肯定会下降更快;至于大家提到配大蒸发器时蒸发温度高了,库温降不下来,那个是不可能的,若库温降不下来,说明制冷量不够,这与大蒸发器制冷量偏大是矛盾的。

    2020-03-27 11:37:27 来自 PC 评论 举报
  • 石头先森

    现在唯一的办法就是调整过热度,

    2019-07-16 10:20:16 来自 PC 评论 举报
  • yin13006853669
    最好把蒸发器改小不最好了,想那么多刚嘛。
    2009-11-07 14:42:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(148条)