如题,我看到图纸上有的排烟用的风口是板式排烟口,有的又用的是远控多叶排烟口?两者有何区别?具体用在哪里有规定吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
chalewen
沙发
有些补风机直接吊在地下室楼板下的,补风机入口用70度防火阀,如果其正下方着火那防火阀可能很快就关闭了。
2009-11-07 14:43:07
赞同0
-
xueyeah
板凳
2009-10-29 10:58:29
赞同0
加载更多回复 举报
我觉得还是70度吧。排烟仅仅是为了人员疏散,即人员的安全,如果补风超过了70度,那也就无所谓人员安全问题了,所以个人觉得70度就够用的。
回复 举报