本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
1,.风荷载
风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:
新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压
值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类
的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。

全部回复(309)

只看楼主 我来说两句
  • guoyameng0824
    guoyameng0824 沙发
    好东西先顶再下,赞赞赞
    2013-03-28 17:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • xuxiaoyan7083
    xuxiaoyan7083 板凳
    楼主太给力了!!!!!!!!!!!!!!期待更好的!!!!!!!
    2012-03-24 15:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • lvdouxiansheng
    楼主功德无量
    2012-03-12 10:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • a-07121062
    a-07121062 4楼
    正在找资料学习,谢谢分享。:time:
    2010-11-04 09:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • tisen52
    tisen52 5楼
    确实是好东西~~~
    2010-11-03 22:44:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(309条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

30.84 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM 的 SATWE、TAT 最大柱底内力输出结果的陷阱

陷阱的埋设  新荷载规范第 3.2.3 条规定,对于荷载基本组合,荷载效应组合的设计值 S 应从下列组合值中取最不利值确定:  1)由可变荷载效应控制的组合(永久荷载分项系数γG = 1.2);  2)由永久荷载效应控制的组合(此时,γG = 1.35);  绝大多数柱底内力都是由后者起控制作用。    SATWE、TAT 最大柱底内力输出文件 WDCNL.OUT 、DCNL.OUT 有 Vxmax、Vymax、Nmin、Nmax、Mxmax、Mymax、D+L 等七项,其中 D+L 一项仅为由可变荷载效应控制的组合,即 γG = 1.2、γQ = 1.4。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10