含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.687kg/h

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    恩,收集整理了一下
    2007-01-05 08:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
    100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100/1.2/(1+0.0025)=187.1g
    即:水蒸气质量=单位含湿量*总含湿量/单位湿空气量
    注:1.2为空气的的密度,
    所以其加湿量应为:((100/1.2)-(187/1000))*8.25/1000=0.686 kg/h
    两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差得出加湿量。
    2007-01-04 18:38:04

    回复 举报
    赞同0