土木在线论坛
\
建筑结构
\
砖混结构
\
PKPM里梁是按单筋截面计算配筋的吗?
PKPM里梁是按单筋截面计算配筋的吗?
PKPM里梁是按单筋截面计算配筋的吗? 我想应该是吧,要不怎么这么容易超筋呢?
发布于
2007-01-04 08:01:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
huangyali11111
pkpm 算得很保守了
2007-01-10 13:00:10
来自 PC
评论
举报
x2h12005
PKPM里梁一般计算是按单筋梁计算,但是当按单筋梁计算不下来时,pkpm会自动按双筋梁计算,如果你的保护层厚度输入30mm,那么它也会自动按60来计算的,所以你也不用怕当pkpm按双筋梁计算时,保护层不够的问题了
2007-01-08 18:46:08
来自 PC
评论
举报
舒展容颜
当然是根据相对受压区高度与界限相对受压区高度的大小关系来确定的啊。。。。
2007-01-06 21:12:06
来自 PC
评论
举报
john_murphy
当ξ < ξb 时,按单筋计算。
当ξ > ξb 时,按双筋计算。
当配筋率大于截面的1%时,程序自动按双排筋进行计算。
搂主可以详细看看SATWE说明书。
2007-01-06 21:05:06
来自 PC
评论
举报
lhblmx1970
双筋梁的受力特点类似偏心受拉构件,柱子是偏心受压构件,柱子有最大配筋,偏心受拉的构件也会有最大配筋率,双筋梁当然也会有了.不要怀疑老手的实力.呵呵
2007-01-05 21:04:05
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(16条)
相关推荐
songtangjian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
128
粉丝
0
+ 关注
私信
砖混结构
返回版块
10.03 万条内容 · 251 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
当ξ > ξb 时,按双筋计算。
当配筋率大于截面的1%时,程序自动按双排筋进行计算。
搂主可以详细看看SATWE说明书。