一次侧是定流量机组比较节省钱,二次侧设置混水泵(变频)和比例调节阀,
二次侧的流量肯定大于一次侧机组的流量,
机组一侧的流量和温差不改变的情况下按额定工况运行比较稳定,
二次侧通过调节比例调节阀的开度控制末端的流量和温差,
为了防止定流量主机缺水,设置旁通阀即可。
这样主机不会选太大,主机和末端的流量不匹配也能解决。
个人观点,仅供参考!
回复 举报
回复 举报
1、从盘管特性图可以看出,当水流量达到设计流量的100时,制冷量已经达到了100%。而论文中"" 往往会出现冷水机组蒸发器水流量已达到额定值,但 其制冷量却还未达到满负荷,即使出现这样的情况,也是冷水机组制冷量未达到最大负荷而已,如果再开启一台泵,又怎么满足不达到最大允许流量。如两台泵要能并联,则扬程必须一样。当开启第二台泵时,流量可能是接近2倍关系。如果说是变频,使得单台水泵的流量减小,但是减小流量的同时也会减小扬程。这就有可能使得有些末端因水泵扬程不够而达不到所需冷量!
2、开启第二台泵的控制点是什么?
3、变流量系统实质是把传统的大流量小温差改为了小流量大温差。但是当你开启第二台泵时,不是同样把小流量大温差又改成了大流量小温差了吗?
4、当流量减小的同时,制冷机组的能效比变化大吗?
楼主能否就以上问题解释下,谢谢了!
回复 举报