土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 主风管风速测量方法是什么?

主风管风速测量方法是什么?

发布于:2004-08-16 22:19:16 来自:暖通空调/通风排烟 11 8616 [复制转发]
是开个洞?不过我想知道有没有什么测量规范或则标准的,我们跟业主测出来的风速居然相差很大~不知道是什么原因~他们用的是热球风速仪,我们用的是叶轮风速仪,测量方法好象两家都是可以的

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • cucumbercn
    cucumbercn 沙发
    请介绍几个买皮托管的厂家
    2005-01-02 12:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • zeng9003
    zeng9003 板凳
    毕托管测量
    我正在做一个工程的风量测试
    效果不错
    得到监理的首肯
    代价是钱花的多
    一套毕托管要几千元
    在深圳没有几个公司有这套设备


    关键是要舍得!!

    我可以出租
    价钱好说
    2004-12-31 14:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • 坛坛灌灌
    坛坛灌灌 地板
    我就是做通风空调检测调试的,以上各为说的都不错哦!大家多交流!QQ:33363621
    2004-12-30 15:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • xian
    xian 4楼
    比托管不方便
    2004-09-05 22:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • zong_shan_0
    如果风速超过6米的话用比托管比较适合。利用液体压差计可以减小读数波动所带来的误差。
    另外测量风管风速不应选取一点。应该将风道分环或者分块多点测量。
    2004-08-31 08:12:31

    回复 举报
    赞同0