土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家谁做过燃气管道设计?每台灶具和热水器用气量多少

大家谁做过燃气管道设计?每台灶具和热水器用气量多少

发布于:2004-08-16 19:26:16 来自:暖通空调/采暖供热 6 6597 [复制转发]
请教,大家谁做过燃气管道设计?每台灶具和热水器用气量多少

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • free_sky1985
    free_sky1985 沙发
    双眼灶的热负荷为7.5KW/h。热水器取8L/min,热负荷为16KW/h.
    2007-07-10 09:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • sunpeiqi1985
    sunpeiqi1985 板凳
    灶0.7M3/H 热水器1.7
    2006-06-18 13:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • rong73112
    rong73112 地板
    请教xr-sz仁兄,一根D76mm中压天然气管道能满足多少用量?折合成低压能有多大管径?不好意思,对燃气太外行了
    再请教,一个工程下面是9万平米商场,上面是9万平米住宅,用气量大约有多大?
    麻烦您帮我计算一下,先谢谢了
    2005-11-18 20:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • vectra
    vectra 4楼
    xr-sz的回答很全面,学到不少。

    我做过一个小区煤气,每户煤气表普遍按4m^3/h选的,一般家庭用户足够了。也就不管用具是什么
    组合了。
    用气量给个思路,是不是可以根据用具的热功率除以燃气的热值来计算呢?

    2004-08-21 21:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • xr-sz
    xr-sz 5楼
    每户管D22x3,40户管径D48x4,高层到每户减压表设在阳台,多层在屋顶减压表设在屋顶。多层每户管dg15,你可问燃气集团煤气设计室,他有多少户设多大管。
    由小区燃气管引入由外墙到屋顶,在屋顶减压,设表箱,由屋顶分户dg15管下送到每户,进室内穿墙埋钢套管。如在北方做法详当地。减压前管采用无缝钢管壁厚4~4.5,减压后用镀锌钢管。借套图看一下应该没问题。
    2004-08-16 19:27:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.29 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

燃气管道的布置问题

一栋67M的高层公寓式办公,一至三层是饭店,以上各层是公寓式办公,每层6户,大家共用一个内走道,其中两户的厨房贴着走道,另外四户的厨房完全是内厨房,没有外窗,也不贴着内走道,请教各位大虾,我这样的房型燃气管道如何布置?本来考虑在走道尽头的阳台上设立管,再从内走道引至各用户,这样要穿过内走道和其中四户的办公室,似乎违反规范,如果各户厨房单设立管,这样管道需要在三层吊顶内进行转换,不知燃气管道是否能穿饭店大堂的吊顶,苦恼。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10