土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构中的配筋砌体

砌体结构中的配筋砌体

发布于:2006-12-31 10:34:31 来自:建筑结构/砖混结构 4 1614 [复制转发]
砌体结构中的配筋砌体,在PKPM抗震验算中,如果抗震不满足就会出现配筋面积,这个面积是怎么计算的?
我们在画图时怎么计算?请高手回答。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • lhblmx1970
    lhblmx1970 沙发
    不包括,那是GZ里的拉结钢筋
    2007-02-10 09:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • beifang1999
    beifang1999 板凳


    那么砌体里面本来就有的500一挡的构造配筋,这个配筋包括在内吗?
    如果包括,
    2007-02-09 15:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • zfzcyl
    zfzcyl 地板
    谢谢楼上的回答,太感谢拉!终于明白拉!
    2007-02-09 12:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • vexyu
    vexyu 4楼
    是整个楼层截面范围内在灰缝中所配的钢筋值,比如每层高2900,每灰缝内配3D6,竖向间距为300,则配筋值 为3x28.2x2900/300=817.8,则此值大于是PM里给出的配筋值 就可以了。注意向间距应和砖的模数相适应
    2007-02-06 23:22:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!