土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【讨论】格力成功解决低温制热难题?

【讨论】格力成功解决低温制热难题?

发布于:2006-12-31 09:45:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]

格力低温制热技术就是通过在空调核心部件——压缩机上增加第二个吸气口,用类似低温系统双级压缩的方法,通过第二吸气口增加制冷剂的流量,从而增大空调的制热功能。其最大的优点就是在同一个循环系统内,在不增加耗电量的前提下,增加了空调的制热量,制热稳定性大幅度提高,能效比高,达到了节能的目的。

以上是新闻介绍,格力的这个低温机组号称在环境-25C下,能力可达到若干。
我关心的是在此温度下的吸气量有多少,环境-25C,室外机的蒸发温度低于-25C,压缩机的吸气压力对应于饱和蒸汽压,此时的压缩机吸气量同环境温度是7C时的吸气量相差多少?制热量会衰减多少?
我认为光说COP没太多意义,如果一个10P的热泵机组,在-25C时只能提供几千瓦的热量,有什么意义呢,总不能一个100多平的房子,装个30P的热泵吧,我见过的很多机组,在低温下的制热能力衰减很厉害。
欢迎专业人士就此话题多多献言。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    《暖通空调》杂志上看到格力超低温空气源热泵的广告,把一组数据摘录如下:
    在室外温度为7℃时,制热量16334W,COP为3.4;-25℃时制热量为8722W,COP为2.25。
    算了一下,一般-25℃环境温度下采暖负荷,对于一般建筑来说,至少为200W/m2以上吧,那样,该热泵可带40多m2取暖面积。
    该5P热泵空调夏季冷量大约为12.5KW左右,可带的空调面积一般为100m2以上。
    一个100多m2的房子,满足夏季空调,需要一台5P的机组,要满足-25℃下采暖,2个5P机组也不够用!
    初投资不知要增加多少?比-10℃以上用热泵,-10℃以下用电补热省多少电费?省的电费多少年能回收初投资的增加呢?
    2007-04-03 14:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    该系统对应的压焓图如下:
    2007-04-02 13:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵冷热转换为什么加在水系统上而不加在氟系统上

网友问题,请感兴趣的网友参与讨论:水源/地源源热泵空调冷热转换为什么加在水系统上?而不加在氟系统中!据说是多少千瓦制冷量以上的不能用四通换向阀而只能在水路上采用阀门来进行冬夏工况切换,具体原因请有关专家来说说

回帖成功

经验值 +10