关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,
那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;
1、关于抗震等级:地下室一层主楼相关范围,按照主楼抗震等级,那地下室二层呢,抗震等级是按地下室一层的呢还是按降低一级呢,但是规范说明的是“地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级”,这个在SATWE里怎么实现呢。
2、地下一层相关范围是按约束边缘构件做吗?地下室二层是全部按构造边缘构件做,构造边缘构件要求是按底部加强部位还其它部位做呢?
3、无上部结构的地下室部分的框架柱,配筋率是按框架结构还是框剪结构呢,另外新抗规14.3.1.2中柱的纵向钢筋最小总配筋率,应增加0.2%。这条需要满足吗?
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
tigercui
沙发
谢谢楼上各位答疑解惑,综合各位的解释我觉得应该是这样:
2012-07-11 11:33:11
赞同0
-
tigercui
板凳
没有人帮忙解答吗
2012-07-09 10:06:09
赞同0
加载更多1、关于地下室二层及以下地下室的抗震等级,我觉得在模型里应该还是和地下室一层相同,只是抗震构造措施的抗震等级相应降低,可以另外建个模型,在SATWE总信息-地震信息中选择抗震构造措施的抗震等级降低,来看地下室二层及以下的配筋。
2、将地上一层塔楼约束边缘构件延伸至地下室一层,地下室二层以下按降低了抗震构造措施的要求设置构造边缘构件。
3、抗规14章为单建式地下建筑,民用建筑的附建式地下室不属于单建式地下建筑,无需执行该章要求。
回复 举报
回复 举报