YnD11和YD11有什么区别?能并联运行吗
YnD11和YD11有什么区别?能并联运行吗
群里有大侠在争论 这两个连接组别是相同的 求解
发布于
2012-07-04 11:30:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
cjx68091314
新手,路过学习
2012-10-25 22:01:25
来自 PC
评论
举报
xughou
其它两个条件符合,就可以并列。知识中性点引出与否的关系。
2012-10-19 11:40:19
来自 PC
评论
举报
hanzhg54
怎么无关?变比不同的变压器能并列吗?
2012-07-15 13:29:15
来自 PC
评论
举报
lhdlgmz
YnD11和YD11能并联运行
2012-07-14 20:57:14
来自 PC
评论
举报
sss0108
YD11有可能是由三个单相变压器组成的变压器组,如果星型侧中性点不接地,因为三相变压器组的线电压没问题,所以并列没问题,如果星侧中性点接地,这个就纠结了,三相变压器组相电压会有很大的谐波存在。