土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【探讨】万吨低温冷库用氟系统还是用氨系统更好

【探讨】万吨低温冷库用氟系统还是用氨系统更好

发布于:2012-07-04 09:06:04 来自:暖通空调/制冷技术 57 21406 [复制转发]
有一万吨冷库项目,主要是低温冷藏。和各位探讨一下,综合一次投资和运行费用,是用氟系统好,还是氨系统好。如果用氟系统,蒸发器用排管的话,融霜问题好解决吗。

全部回复(57)

只看楼主 我来说两句
  • zhoujiahui2010
    ytdhbin 发表于 2012-7-19 10:24 氨+二氧化碳复叠系统,可以解决氨和氟的缺点。QQ1411551316你应该是烟台冰轮的吧
    2016-12-02 13:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • 断的风筝线
    用氟还是用氨
    首先,要符合国家标准,冷库方面有强制标准GB 50072-2010 冷库设计规范:对于库址位于居民区等人员密集区的,是不宜用氨的;
    其次,采用排管式的冷库时,系统制冷剂充注量很大,氨比氟制冷剂要便宜很大一截,这个包括一次充注和运维补充制冷剂;
    再有,前面有前辈提到的,由于液氟的密度比液氨大了一倍,强制供液的泵消耗功率也相应增加运行电耗;
    另外,氟系统的低温回油没有氨系统方便,对换热会有一定的影响;
    氨系统的管道、阀件、密封件等,在防腐蚀上要求更高点,在防泄漏、防爆的要求更高;
    相对地,由于氨系统有更加严格的建造监管,使得系统在以后运行时,泄露等问题会相对不容易出现。
    在其他方面,像自动化、主机功耗等方面,氨与氟在大型冷库应该是相差不大,至于说氟系统的自动化程度高,我认为只是因为氨系统的人工运维比较成熟,很多时候是减少自动化成套设备的造价而没有做自动化而已。