机房空调故障讨论--加湿器问题网上发现一个关于机房空调加湿器的故障问题,欢迎大家讨论!大家在碰到加湿器(电极式蒸汽加湿器)时,有没有碰到下列现象:1、加湿桶内闪火花2、用的是软水(昆山地区),加湿桶结垢非常严重,每隔一天要清洗一次加湿桶。我们用软水,但是加湿器的电流太大,额定电流应该为30A,但是有的加湿桶(加湿量30kg)电流能够上升到60A,加湿器厂家说我们用的软水导电率太高了,他们建议用纯水(加食用苏打,可以提高纯水的导电率),我们换为纯水后,加湿量明显不够,加湿桶的上部是温的,下部水就是环境温度。又换为软水,但是用软水经常烧交流接触器。现在很头疼。不知道大家有何建议?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(199 )
只看楼主 我来说两句-
北冰洋
沙发
2007-11-29 12:36:29
赞同0
-
北冰洋
板凳
单从压缩机本身特点来讲,离心机变转速(通过变频也好,其他方式也好)效果尚可,但通过变频无级变速也仍不及有级变速,因为离心机效率相对较高的是一个区域,而不是一个点,2级变速基本可以高效覆盖50%~100%负荷范围。
2007-10-06 13:41:06
赞同0
加载更多我的发言中是否明确说出或暗示“变频过程中电压一定不变”?
您说的这些确实是基本原理,在下虽不是学电气的,但对这些还是知道一点点的。
回复 举报
螺杆机变频控制是非常不可取的,因为滑阀本身的调节特性已经很好,基本可以实现冷量与功率同幅度递减。
而压缩机转速如果改变,涉及到润滑等一系列问题,螺杆机的润滑油比离心机多了冷却与密封的功能……螺杆机变频更不值得。
一家之言,只是谈谈技术上的不同见解,无意贬低采用此技术的产品。
回复 举报