最近在网上看到一大侠发表了如下看法,希望大家能够发表专业见解,实际情况是否如此!!

变频空调的能耗检测并没有检测谐波损失的。否则,从基本原理上而言,变频空调是100%浪费能源与不是节能。变频空调的季节能效比大约要下降50%,才能相当于普通空调的标准EER。其中:30%是隐蔽的谐波损失,余下的是季节能效比与标准EER的区别(所有普通空调的季节能效比与标准EER高出30%以上)。用季节能效比PK标准EER是没有任何意义的。
交流电机调速的方式中唯一没有损失的变极,损失很小的是串极调速,其它形式的调速,不管它标榜多么先进,都是以牺牲能源来实现工艺需要。变频器的综合损失可以达到25%。只是其中有20%的谐波损失是普通人或者普通设备不能检测的,具备很大的欺骗性。变频器唯一合理用途是精确调速,而不是节能。
结论:变频空调节能是伪科学。

[ 本帖最后由 bby999 于 2010-7-16 09:55 编辑 ]

全部回复(199 )

只看楼主 我来说两句
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发


    我的发言中是否明确说出或暗示“变频过程中电压一定不变”?
    您说的这些确实是基本原理,在下虽不是学电气的,但对这些还是知道一点点的。
    2007-11-29 12:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    单从压缩机本身特点来讲,离心机变转速(通过变频也好,其他方式也好)效果尚可,但通过变频无级变速也仍不及有级变速,因为离心机效率相对较高的是一个区域,而不是一个点,2级变速基本可以高效覆盖50%~100%负荷范围。
    螺杆机变频控制是非常不可取的,因为滑阀本身的调节特性已经很好,基本可以实现冷量与功率同幅度递减。
    而压缩机转速如果改变,涉及到润滑等一系列问题,螺杆机的润滑油比离心机多了冷却与密封的功能……螺杆机变频更不值得。
    一家之言,只是谈谈技术上的不同见解,无意贬低采用此技术的产品。
    2007-10-06 13:41:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多