压缩机理论制冷量和蒸发器实际冷量差异的问题网友问题如下,挺有意思的,欢迎大家发表看法:我最近在做一台水柜,压缩机在测得的吸气和排气压力下的理论制冷量有130kW,但实际测得的蒸发器制冷量为110kW,请问是蒸发器小了吗,那我如果让低压降低,增大换热温差,可不可以把冷量提起来呢?我的机组是水冷冷风机,也就是水柜机。测试工况是制冷名义,压缩机吸气和排气压力为5/13.5bar.用的是danfoss压缩机,我在这个吸排气压力下查压缩机能力要比我测得能力高10多个kW.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(61)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
回复 举报
从表述中可以看出:
1、机器已使用两年,外机高于内机,且落差10M,回油正常;
2、机器处于制冷状态,为此,四通阀不得电,转换不存在问题;
3、维修时更换过四通阀,为此先导阀毛细管微堵、四通阀故障不存在;
4、5分钟后,低、高压平衡,压缩机卸载;到后面换机后,压缩机用于其它机器中是正常的,说明压缩机不存在问题;
5、本人原猜测是单向阀有问题,但看到后面说到更换了,为此也排除单向阀问题。(实际中单向阀与毛细管很容易出问题);
综上所述,鄙人认为产生楼主所述问题原因有两点:1、10P风冷柜机有些品牌采用单向电机,因此,可能电容引起原因,导到风机转速降低,冷凝器换热不足,导致排气温度过高,压缩机卸载保护(外环境温度很高,压缩机很快就会保护。或,也有采用三相电机,电机24小时运转,线圈阻值变大,效率降低,同样引起换热效果不佳。
2、冷凝器太脏(楼主也未提到冷凝器受污情况),或,冷凝器设计不合理,翅片超过一定的积尘厚度换热效果大大降低。
以上分析,如有不妥,请予以指正,为盼。
我认为这位老兄分析很对,是蒸发器换热不够,导致出现的问题
蒸发器换热不够,有可能是:
1.蒸发器用时间久啦,需要清洗,
2.蒸发器安全系数不高,运行一些时间后,换热量达不到要求,
3.蒸发器面积设计不足,其它细小的差别就会出现换热量不够。