8度区,砌体结构抗震通不过,可以在局部加钢筋混凝土剪力墙吗?

全部回答(6 )

  • naegueli
    加了剪力墙,那你认为这是什么结构体系呀?砌体结构还是什么结构?
    2007-01-08 20:36:08 来自 PC 评论 举报
  • wuhong0707
    这种结构在北京、沈阳、太原已经被广泛使用,在8度区做到8~9层砖混
    2007-01-05 22:03:05 来自 PC 评论 举报
  • lhblmx1970
    如果通不过可以弄成配筋砌体或者改成370墙,不要弄剪力墙,二者的刚度相差太大,对抗震更加不力
    2006-12-30 08:25:30 来自 PC 评论 举报
  • jasonlee131
    没必要吧!
    发张简图上来,大家帮你分析分析.
    2006-12-29 13:17:29 来自 PC 评论 举报
  • zlz0216
    多层砌体房屋中如果采用砌体墙和现浇钢筋混凝土墙混合承重的结构类型,超出了抗规第7张的适用范围,这种做法有可能属于超规范.规程设计.
    不妨采取其它的措施!
    2006-12-29 12:42:29 来自 PC 评论 举报